> Розжиг котла ДЕ-6.5-14
alsch
сообщение 23.12.2012, 14:27
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 1.4.2011
Пользователь №: 101453



Здравствуйте форумчане. Столкнулся с проблемой розжига котла ДЕ-6.5-14. В момент розжига горелки (ГМ-4.5) разряжение уходит в + (так, что прибор зашкаливает), это понятно, но потом через секунд 20, резко меняется на - 125 Па, потом опять на + и так раза 3-4, пока на -125 Па не оторвет пламя. В чем проблема?

Сообщение отредактировал alsch - 23.12.2012, 14:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- alsch   Розжиг котла ДЕ-6.5-14   23.12.2012, 14:27
- - Галиев   Возможные варианты: - "качает" автоматик...   23.12.2012, 17:56
- - alsch   1. Для исключения этого фактора отключал МЭО шибер...   23.12.2012, 19:46
- - Артем Самара   Раз идут скачки давления в топке при стационарном ...   24.12.2012, 7:17
|- - tiptop   Цитата(Артем Самара @ 24.12.2012, 8:17) Р...   25.12.2012, 7:57
- - Галиев   Попробуйте разжечь при тяге 30 - 40 Па. Глядя на ...   24.12.2012, 7:18
- - alsch   воздух закрыт, разряжение пробовал от -10 до -50 П...   24.12.2012, 20:48
- - Артем Самара   Цитата(alsch @ 24.12.2012, 22:48) воздух ...   24.12.2012, 21:29
- - alsch   1. Измерение разряжения в разных точках газохода (...   24.12.2012, 21:47
- - Артем Самара   Цитата(alsch @ 24.12.2012, 22:47) 2. Давл...   25.12.2012, 7:33
- - Артем Самара   Цитата(tiptop @ 25.12.2012, 8:57) Может б...   25.12.2012, 7:58
- - alsch   1. Лопатки не болтаются проверено, хотя плотность ...   25.12.2012, 22:37
- - bikz   Может быть большое расстояние от регулятора до гор...   28.12.2012, 18:00
- - Лыткин   Проверьте угол раскрытия амбразуры горелок.   21.10.2013, 15:45


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 4:28
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных