Может ли замерзнуть калорифер ? (при данных условиях), Водяной калорифер при работе на теплосеть |
|
|
|
25.12.2012, 23:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 25.12.2012
Пользователь №: 175685

|
Подскажите, пожалуйста, специалисты, инженеры, энергетики. Может ли замерзнуть калорифер, хотя бы ответив потенциально: наименее вероятно или наиболее вероятно. Ситуация такая возникла. Поэтому рассматриваются варианты, в данном случае проектно-техническая сторона. Хотя есть и другие стороны, но меня они не интересуют ...
Ситуация следующая.
1. Имеем автономную котельную. График 95-70. Работает на распределительную теплосеть 100-150 м. Подача циркуляционного насоса 5,5 атм. Расход не помню. Но исходим из того, что оборудование Котельной выбрано правильно, и расчитано на как минимум расход в 2 раза больший, чем от фактически подключенного (например подключено 2 здания из 4-5 возможных). Т.е. фактический на этот момент циркуляционный режим и давление выше в сети нежели проектно-расчетное, вследствии недоподключения тепловой нагрузки.
2. Имеем здание, которое подключено к теплосети 60-70 м. от котельной. 1 задвижка на теплосети. Ввод здание выполнен так, что вода распределяется на 3 гребенки, потока - отопление, приточка 1 (ближняя), приточка 2 (дальняя).
3. По проекту имеем что на ввод в здание должно поступать минимум подача - 3 атм. Обе приточки укомплектованы трехходовыми кранами и цирк. насосами.
4. В результате эксплуатации. Замерзла приточка 1 (ближняя). При этом она не была включена: т.е. не работала, отключен вентилятор, отключен насос, клапан. Была заполнена водой, которая циркулировала засчет насоса Котельной. Приточная камера была защищена в мороз -25 градусов, деревянным щитом для исключения притока холодного воздуха. Допустим температура в приточной камере была от -10 до -25 градусов (длина канала по зданию метров 10). В самом помещении где находилась установка +10 градусов, по сути разделение только бумажный фильтр вентустановки.
5. Последнее. Контролировалась темпетарура. Обычно если на подаче +70 на обратке +65-66. После вентустановок. Давление до установки 4-4,5 атм. после 3-3,5 атм. Стабильное. В тепловом пункте разница температур приблизительно такая же плюс/минус 2 градуса, работает отопление, вент./отопительная нагрузка = 2/1, но приточка не работала, т.е. вода подавалась чтобы в любой момент можно было включить, и смотрели чтобы не опустилась обратка только в рабочие часы. Перепад стабильный. Давление в подаче теплового пункта 4-5 атм. на выходе на 1-1,5 атм. меньше.
Вопрос 1. При заданных условиях мог ли замерзнуть калорифер. Напомню, вентилятор выключен. Разница температур подача/обратка в мороз была стабильная, градусов 5. Приточка заткнута. Температура положительная в помещении. Если затрудняетесь ответьте наименее/наиболее вероятно. Вопрос 2. Надо учесть, что когда была обнаружена приточка 1 (ближняя). Циркуляция отсутствовала. Обратка и подача холодные +4 градуса. В то же время приточка 2 (дальняя) функционировала, она тоже не была включена, но как было описано подача 60-70 градусов обратка на 5-6 градусов ниже. Давления в двух приточках подача/обратка более менее равные соразмерно 0,1-0,2 атм.
В общем, это попустительство. Или возможно здесь стоит покапаться - в проектных решениях и автоматике. Т.е. достаточный ли был в приточке 1 циркуляционный режим, для того чтобы ее не заморозить. И следовательно надо искать другие факторы .....
Спасибо, кто дочитал до конца.
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Александр Вячеславович Может ли замерзнуть калорифер ? (при данных условиях) 25.12.2012, 23:31 alexius_sev что-то не догоняю!!! У вас воздушный к... 25.12.2012, 23:36 Тех Цитата(alexius_sev @ 26.12.2012, 0:36) чт... 10.1.2013, 13:58  Александр Вячеславович Цитата(Тех @ 10.1.2013, 14:58) Просто при... 10.1.2013, 14:12   Тех Цитата(Александр Вячеславович @ 10.1.2013, 15... 10.1.2013, 14:39 Iroha Штатно останавливают приточку. клапан начинает зак... 25.12.2012, 23:42 Александр Вячеславович Цитата(Iroha @ 26.12.2012, 0:42) Штатно о... 27.12.2012, 0:14 dValeriy ....Обе приточки укомплектованы трехходовыми крана... 25.12.2012, 23:55 Iroha Цитата(dValeriy @ 26.12.2012, 1:55) ....О... 26.12.2012, 0:08 alexius_sev а клапан воздушный есть у приточки? 26.12.2012, 0:01 Александр Вячеславович Цитата(alexius_sev @ 26.12.2012, 1:01) а ... 27.12.2012, 0:25 ssn не вероятная, а 100%
любой возлушный клапан имеет ... 26.12.2012, 1:40 ampcreator Цитата(ssn @ 26.12.2012, 2:40) \
мне... 26.12.2012, 11:02 dValeriy Цитата(ssn @ 26.12.2012, 1:40) ..клапан т... 26.12.2012, 11:25 ssn да. согласен. бывают варианты. но обычно именно та... 26.12.2012, 14:23 JJJJ При остановке вентилятора автоматика поддержания т... 26.12.2012, 15:01 Belka123 В случае, если приточка была скажем выключена неко... 26.12.2012, 21:31 Александр Вячеславович Цитата(Belka123 @ 26.12.2012, 22:31) В сл... 27.12.2012, 0:38 JJJJ Цитата(Belka123 @ 26.12.2012, 19:31) В сл... 27.12.2012, 8:48 cool_oracool О какой автоматике речь? Ясно ведь человек написал... 26.12.2012, 21:36 alexius_sev Цитата(cool_oracool @ 26.12.2012, 22:36) ... 26.12.2012, 21:43 Belka123 Мой комментарий больше относится к посту JJJJ 26.12.2012, 21:44 cool_oracool Извините я не вам. Просто все ответы пошли по авто... 26.12.2012, 21:55 dValeriy Цитата(Александр Вячеславович @ 25.12.2012, 2... 26.12.2012, 22:20 dValeriy Цитата(cool_oracool @ 26.12.2012, 21:36) ... 26.12.2012, 22:28 v-david Знаете, господа инженеры, это ситуация как "в... 26.12.2012, 22:59 Александр Вячеславович Цитата(v-david @ 26.12.2012, 23:59) ... 27.12.2012, 0:58  Александр Вячеславович Цитата(Александр Вячеславович @ 27.12.2012, 1... 27.12.2012, 23:21 Александр Вячеславович Спасибо всем участникам форума, которые поделились... 26.12.2012, 23:48 Iroha Такие приточки на воде рано или поздно замерзают п... 27.12.2012, 0:31 Александр Вячеславович Цитата(Iroha @ 27.12.2012, 1:31) Такие пр... 27.12.2012, 0:52 v-david 2хходовой, это хорошо. Значит в этом случае действ... 27.12.2012, 7:39 Александр Вячеславович Цитата(v-david @ 27.12.2012, 8:39) 2... 27.12.2012, 22:31 dValeriy Цитата(Александр Вячеславович @ 27.12.2012, 0... 27.12.2012, 8:05 Александр Вячеславович Цитата(dValeriy @ 27.12.2012, 9:05) - а р... 27.12.2012, 22:07 @@@ Приточка 50000 м3/час и поперечное сечение 1,5х1,5... 27.12.2012, 9:39 Александр Вячеславович Цитата(@@@ @ 27.12.2012, 10:39) Приточка ... 27.12.2012, 22:48 Александр Вячеславович Так выглядит место разворота трубок на 180 градусо... 27.12.2012, 22:38 Александр Вячеславович Сильно извиняюсь за не точности связаные с узлом о... 27.12.2012, 22:46 Тех Цитата(Александр Вячеславович @ 27.12.2012, 2... 10.1.2013, 14:33 alexius_sev принцып одно и тоже, надежнее клапан двухходовой, ... 27.12.2012, 22:48 alexius_sev А расскажите как из себя оборудование NED? качеств... 27.12.2012, 22:50 Александр Вячеславович Цитата(alexius_sev @ 27.12.2012, 23:50) А... 27.12.2012, 23:01 Александр Вячеславович Есть ли на форуме темы или люди, которые имели опы... 27.12.2012, 22:54 v-david Это уже много раз обсуждалось на этом форуме, не с... 28.12.2012, 6:10 Александр Вячеславович Цитата(v-david @ 28.12.2012, 7:10) Э... 28.12.2012, 19:13 dValeriy А я срезал бы часть боковины двумя линиями вертика... 28.12.2012, 6:46 Александр Вячеславович Цитата(dValeriy @ 28.12.2012, 7:46) А я с... 28.12.2012, 19:18 Александр Вячеславович Интересна тема по поводу претензий.
Монтажники вед... 28.12.2012, 19:24 dValeriy Да скорей чувака, кто ТЗ писал. Или проектировщика... 28.12.2012, 20:45 v-david Цитата(Александр Вячеславович @ 28.12.2012, 2... 28.12.2012, 21:30 Александр Вячеславович Цитата(v-david @ 28.12.2012, 22:30) ... 29.12.2012, 20:46 v-david Александр Вячеславович, Вы конечно вправе поступат... 30.12.2012, 2:08 Iroha Не исключены ситуации , когда заказчик злонамеренн... 30.12.2012, 8:46 dValeriy Александр Вячеславович, Вы бы просто написали како... 30.12.2012, 10:24 Александр Вячеславович Цитата(dValeriy @ 30.12.2012, 11:24) Алек... 30.12.2012, 19:13 Iroha А где гарантия что опять не заморозят ? Можно три ... 30.12.2012, 20:34 Александр Вячеславович Цитата(Iroha @ 30.12.2012, 21:34) А где г... 30.12.2012, 20:40  Iroha Цитата(Александр Вячеславович @ 30.12.2012, 2... 30.12.2012, 20:47   Александр Вячеславович Цитата(Iroha @ 30.12.2012, 21:47) Причина... 30.12.2012, 20:53    Iroha Цитата(Александр Вячеславович @ 30.12.2012, 2... 30.12.2012, 20:54     Александр Вячеславович Цитата(Iroha @ 30.12.2012, 21:54) Пока эт... 30.12.2012, 20:58      Iroha Цитата(Александр Вячеславович @ 30.12.2012, 2... 30.12.2012, 21:10       Тех Цитата(Iroha @ 30.12.2012, 22:10) Ну в об... 10.1.2013, 15:20 dValeriy Цитата(Александр Вячеславович @ 30.12.2012, 2... 30.12.2012, 21:14 Александр Вячеславович Цитата(dValeriy @ 30.12.2012, 22:14) - от... 30.12.2012, 22:17 vovganmgk нормальная автоматика + пусконаладка + правильное ... 30.12.2012, 21:36 MehMeg Цитата(vovganmgk @ 30.12.2012, 22:36) нор... 7.1.2013, 16:38 Wiz Монтажники скорее всего поставили "типовой... 30.12.2012, 21:37 dValeriy На ARAх нет механического ограничения по минимальн... 30.12.2012, 22:56 v-david Привет 5.1.2013, 11:37 NikitaPetrovich Странная постановка вопроса, разморозили установку... 7.1.2013, 18:52 MehMeg Цитата(NikitaPetrovich @ 7.1.2013, 19:52)... 8.1.2013, 16:14 Александр Вячеславович Ездил к монтажникам ...так сказать провели наконец... 10.1.2013, 11:57 Iroha Цитата(Александр Вячеславович @ 10.1.2013, 13... 10.1.2013, 12:40  Александр Вячеславович Цитата(Iroha @ 10.1.2013, 13:40) В общем ... 10.1.2013, 13:06   Iroha Цитата(Александр Вячеславович @ 10.1.2013, 15... 10.1.2013, 13:14    Александр Вячеславович Цитата(Iroha @ 10.1.2013, 14:14) Это назы... 10.1.2013, 13:30 alexius_sev 25 мВст - перепад воды на калорифере, они что там ... 10.1.2013, 12:03 Александр Вячеславович Цитата(alexius_sev @ 10.1.2013, 13:03) 25... 10.1.2013, 12:13 alexius_sev Цитата(Александр Вячеславович @ 10.1.2013, 12... 10.1.2013, 12:28 Александр Вячеславович Цитата(alexius_sev @ 10.1.2013, 13:28) у ... 10.1.2013, 13:00 ssn а всетаки это хорошо. это правильно. как бы то не ... 10.1.2013, 12:48 Александр Вячеславович [quote name='ssn' date='10.1.2013, 13:... 10.1.2013, 13:21 dValeriy Ну вот и выяснилось.
На ESBE VRG 131 и приводе ES... 10.1.2013, 12:59 Александр Вячеславович Цитата(dValeriy @ 10.1.2013, 13:59) Ну во... 10.1.2013, 13:35 ssn акт окончания монтажных работ подписывает группа л... 10.1.2013, 13:26 dValeriy Цитата(Александр Вячеславович @ 10.1.2013, 14... 10.1.2013, 13:27 dValeriy Ну пусть продолжают утверждать... 10.1.2013, 13:40 Александр Вячеславович Цитата(dValeriy @ 10.1.2013, 14:40) Ну пу... 10.1.2013, 13:43 Abram500 Циркуляции было бы достаточно. 10.1.2013, 13:43 dValeriy Снять привод и покрутить трёхходовик. Он крутится ... 10.1.2013, 13:47 Александр Вячеславович Цитата(dValeriy @ 10.1.2013, 14:47) Снять... 10.1.2013, 13:51 dValeriy Фотографии не помогут, надо видеть мелкое. Надо сн... 10.1.2013, 14:01 Iroha Фильтра почистили, включили все работает недавно ... 10.1.2013, 18:22