> Может ли замерзнуть калорифер ? (при данных условиях), Водяной калорифер при работе на теплосеть
Александр Вячесл...
сообщение 25.12.2012, 23:31
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 25.12.2012
Пользователь №: 175685



Подскажите, пожалуйста, специалисты, инженеры, энергетики. Может ли замерзнуть калорифер, хотя бы ответив потенциально: наименее вероятно или наиболее вероятно. Ситуация такая возникла. Поэтому рассматриваются варианты, в данном случае проектно-техническая сторона. Хотя есть и другие стороны, но меня они не интересуют ...

Ситуация следующая.


1. Имеем автономную котельную. График 95-70. Работает на распределительную теплосеть 100-150 м. Подача циркуляционного насоса 5,5 атм. Расход не помню. Но исходим из того, что оборудование Котельной выбрано правильно, и расчитано на как минимум расход в 2 раза больший, чем от фактически подключенного (например подключено 2 здания из 4-5 возможных). Т.е. фактический на этот момент циркуляционный режим и давление выше в сети нежели проектно-расчетное, вследствии недоподключения тепловой нагрузки.

2. Имеем здание, которое подключено к теплосети 60-70 м. от котельной. 1 задвижка на теплосети. Ввод здание выполнен так, что вода распределяется на 3 гребенки, потока - отопление, приточка 1 (ближняя), приточка 2 (дальняя).

3. По проекту имеем что на ввод в здание должно поступать минимум подача - 3 атм. Обе приточки укомплектованы трехходовыми кранами и цирк. насосами.

4. В результате эксплуатации. Замерзла приточка 1 (ближняя). При этом она не была включена: т.е. не работала, отключен вентилятор, отключен насос, клапан. Была заполнена водой, которая циркулировала засчет насоса Котельной. Приточная камера была защищена в мороз -25 градусов, деревянным щитом для исключения притока холодного воздуха. Допустим температура в приточной камере была от -10 до -25 градусов (длина канала по зданию метров 10). В самом помещении где находилась установка +10 градусов, по сути разделение только бумажный фильтр вентустановки.

5. Последнее. Контролировалась темпетарура. Обычно если на подаче +70 на обратке +65-66. После вентустановок. Давление до установки 4-4,5 атм. после 3-3,5 атм. Стабильное. В тепловом пункте разница температур приблизительно такая же плюс/минус 2 градуса, работает отопление, вент./отопительная нагрузка = 2/1, но приточка не работала, т.е. вода подавалась чтобы в любой момент можно было включить, и смотрели чтобы не опустилась обратка только в рабочие часы. Перепад стабильный. Давление в подаче теплового пункта 4-5 атм. на выходе на 1-1,5 атм. меньше.

Вопрос 1. При заданных условиях мог ли замерзнуть калорифер. Напомню, вентилятор выключен. Разница температур подача/обратка в мороз была стабильная, градусов 5. Приточка заткнута. Температура положительная в помещении. Если затрудняетесь ответьте наименее/наиболее вероятно.
Вопрос 2. Надо учесть, что когда была обнаружена приточка 1 (ближняя). Циркуляция отсутствовала. Обратка и подача холодные +4 градуса. В то же время приточка 2 (дальняя) функционировала, она тоже не была включена, но как было описано подача 60-70 градусов обратка на 5-6 градусов ниже. Давления в двух приточках подача/обратка более менее равные соразмерно 0,1-0,2 атм.


В общем, это попустительство. Или возможно здесь стоит покапаться - в проектных решениях и автоматике.
Т.е. достаточный ли был в приточке 1 циркуляционный режим, для того чтобы ее не заморозить. И следовательно надо искать другие факторы .....

Спасибо, кто дочитал до конца.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Александр Вячеславович   Может ли замерзнуть калорифер ? (при данных условиях)   25.12.2012, 23:31
- - alexius_sev   что-то не догоняю!!! У вас воздушный к...   25.12.2012, 23:36
|- - Тех   Цитата(alexius_sev @ 26.12.2012, 0:36) чт...   10.1.2013, 13:58
|- - Александр Вячеславович   Цитата(Тех @ 10.1.2013, 14:58) Просто при...   10.1.2013, 14:12
|- - Тех   Цитата(Александр Вячеславович @ 10.1.2013, 15...   10.1.2013, 14:39
- - Iroha   Штатно останавливают приточку. клапан начинает зак...   25.12.2012, 23:42
|- - Александр Вячеславович   Цитата(Iroha @ 26.12.2012, 0:42) Штатно о...   27.12.2012, 0:14
- - dValeriy   ....Обе приточки укомплектованы трехходовыми крана...   25.12.2012, 23:55
|- - Iroha   Цитата(dValeriy @ 26.12.2012, 1:55) ....О...   26.12.2012, 0:08
- - alexius_sev   а клапан воздушный есть у приточки?   26.12.2012, 0:01
|- - Александр Вячеславович   Цитата(alexius_sev @ 26.12.2012, 1:01) а ...   27.12.2012, 0:25
- - ssn   не вероятная, а 100% любой возлушный клапан имеет ...   26.12.2012, 1:40
|- - ampcreator   Цитата(ssn @ 26.12.2012, 2:40) \ мне...   26.12.2012, 11:02
- - dValeriy   Цитата(ssn @ 26.12.2012, 1:40) ..клапан т...   26.12.2012, 11:25
- - ssn   да. согласен. бывают варианты. но обычно именно та...   26.12.2012, 14:23
- - JJJJ   При остановке вентилятора автоматика поддержания т...   26.12.2012, 15:01
- - Belka123   В случае, если приточка была скажем выключена неко...   26.12.2012, 21:31
|- - Александр Вячеславович   Цитата(Belka123 @ 26.12.2012, 22:31) В сл...   27.12.2012, 0:38
|- - JJJJ   Цитата(Belka123 @ 26.12.2012, 19:31) В сл...   27.12.2012, 8:48
- - cool_oracool   О какой автоматике речь? Ясно ведь человек написал...   26.12.2012, 21:36
- - alexius_sev   Цитата(cool_oracool @ 26.12.2012, 22:36) ...   26.12.2012, 21:43
- - Belka123   Мой комментарий больше относится к посту JJJJ   26.12.2012, 21:44
- - cool_oracool   Извините я не вам. Просто все ответы пошли по авто...   26.12.2012, 21:55
- - dValeriy   Цитата(Александр Вячеславович @ 25.12.2012, 2...   26.12.2012, 22:20
- - dValeriy   Цитата(cool_oracool @ 26.12.2012, 21:36) ...   26.12.2012, 22:28
- - v-david   Знаете, господа инженеры, это ситуация как "в...   26.12.2012, 22:59
|- - Александр Вячеславович   Цитата(v-david @ 26.12.2012, 23:59) ...   27.12.2012, 0:58
|- - Александр Вячеславович   Цитата(Александр Вячеславович @ 27.12.2012, 1...   27.12.2012, 23:21
- - Александр Вячеславович   Спасибо всем участникам форума, которые поделились...   26.12.2012, 23:48
- - Iroha   Такие приточки на воде рано или поздно замерзают п...   27.12.2012, 0:31
|- - Александр Вячеславович   Цитата(Iroha @ 27.12.2012, 1:31) Такие пр...   27.12.2012, 0:52
- - v-david   2хходовой, это хорошо. Значит в этом случае действ...   27.12.2012, 7:39
|- - Александр Вячеславович   Цитата(v-david @ 27.12.2012, 8:39) 2...   27.12.2012, 22:31
- - dValeriy   Цитата(Александр Вячеславович @ 27.12.2012, 0...   27.12.2012, 8:05
|- - Александр Вячеславович   Цитата(dValeriy @ 27.12.2012, 9:05) - а р...   27.12.2012, 22:07
- - @@@   Приточка 50000 м3/час и поперечное сечение 1,5х1,5...   27.12.2012, 9:39
|- - Александр Вячеславович   Цитата(@@@ @ 27.12.2012, 10:39) Приточка ...   27.12.2012, 22:48
- - Александр Вячеславович   Так выглядит место разворота трубок на 180 градусо...   27.12.2012, 22:38
- - Александр Вячеславович   Сильно извиняюсь за не точности связаные с узлом о...   27.12.2012, 22:46
|- - Тех   Цитата(Александр Вячеславович @ 27.12.2012, 2...   10.1.2013, 14:33
- - alexius_sev   принцып одно и тоже, надежнее клапан двухходовой, ...   27.12.2012, 22:48
- - alexius_sev   А расскажите как из себя оборудование NED? качеств...   27.12.2012, 22:50
|- - Александр Вячеславович   Цитата(alexius_sev @ 27.12.2012, 23:50) А...   27.12.2012, 23:01
- - Александр Вячеславович   Есть ли на форуме темы или люди, которые имели опы...   27.12.2012, 22:54
- - v-david   Это уже много раз обсуждалось на этом форуме, не с...   28.12.2012, 6:10
|- - Александр Вячеславович   Цитата(v-david @ 28.12.2012, 7:10) Э...   28.12.2012, 19:13
- - dValeriy   А я срезал бы часть боковины двумя линиями вертика...   28.12.2012, 6:46
|- - Александр Вячеславович   Цитата(dValeriy @ 28.12.2012, 7:46) А я с...   28.12.2012, 19:18
- - Александр Вячеславович   Интересна тема по поводу претензий. Монтажники вед...   28.12.2012, 19:24
- - dValeriy   Да скорей чувака, кто ТЗ писал. Или проектировщика...   28.12.2012, 20:45
- - v-david   Цитата(Александр Вячеславович @ 28.12.2012, 2...   28.12.2012, 21:30
|- - Александр Вячеславович   Цитата(v-david @ 28.12.2012, 22:30) ...   29.12.2012, 20:46
- - v-david   Александр Вячеславович, Вы конечно вправе поступат...   30.12.2012, 2:08
- - Iroha   Не исключены ситуации , когда заказчик злонамеренн...   30.12.2012, 8:46
- - dValeriy   Александр Вячеславович, Вы бы просто написали како...   30.12.2012, 10:24
|- - Александр Вячеславович   Цитата(dValeriy @ 30.12.2012, 11:24) Алек...   30.12.2012, 19:13
- - Iroha   А где гарантия что опять не заморозят ? Можно три ...   30.12.2012, 20:34
|- - Александр Вячеславович   Цитата(Iroha @ 30.12.2012, 21:34) А где г...   30.12.2012, 20:40
|- - Iroha   Цитата(Александр Вячеславович @ 30.12.2012, 2...   30.12.2012, 20:47
|- - Александр Вячеславович   Цитата(Iroha @ 30.12.2012, 21:47) Причина...   30.12.2012, 20:53
|- - Iroha   Цитата(Александр Вячеславович @ 30.12.2012, 2...   30.12.2012, 20:54
|- - Александр Вячеславович   Цитата(Iroha @ 30.12.2012, 21:54) Пока эт...   30.12.2012, 20:58
|- - Iroha   Цитата(Александр Вячеславович @ 30.12.2012, 2...   30.12.2012, 21:10
|- - Тех   Цитата(Iroha @ 30.12.2012, 22:10) Ну в об...   10.1.2013, 15:20
- - dValeriy   Цитата(Александр Вячеславович @ 30.12.2012, 2...   30.12.2012, 21:14
|- - Александр Вячеславович   Цитата(dValeriy @ 30.12.2012, 22:14) - от...   30.12.2012, 22:17
- - vovganmgk   нормальная автоматика + пусконаладка + правильное ...   30.12.2012, 21:36
|- - MehMeg   Цитата(vovganmgk @ 30.12.2012, 22:36) нор...   7.1.2013, 16:38
- - Wiz   Монтажники скорее всего поставили "типовой...   30.12.2012, 21:37
- - dValeriy   На ARAх нет механического ограничения по минимальн...   30.12.2012, 22:56
- - v-david   Привет   5.1.2013, 11:37
- - NikitaPetrovich   Странная постановка вопроса, разморозили установку...   7.1.2013, 18:52
|- - MehMeg   Цитата(NikitaPetrovich @ 7.1.2013, 19:52)...   8.1.2013, 16:14
- - Александр Вячеславович   Ездил к монтажникам ...так сказать провели наконец...   10.1.2013, 11:57
|- - Iroha   Цитата(Александр Вячеславович @ 10.1.2013, 13...   10.1.2013, 12:40
|- - Александр Вячеславович   Цитата(Iroha @ 10.1.2013, 13:40) В общем ...   10.1.2013, 13:06
|- - Iroha   Цитата(Александр Вячеславович @ 10.1.2013, 15...   10.1.2013, 13:14
|- - Александр Вячеславович   Цитата(Iroha @ 10.1.2013, 14:14) Это назы...   10.1.2013, 13:30
- - alexius_sev   25 мВст - перепад воды на калорифере, они что там ...   10.1.2013, 12:03
|- - Александр Вячеславович   Цитата(alexius_sev @ 10.1.2013, 13:03) 25...   10.1.2013, 12:13
- - alexius_sev   Цитата(Александр Вячеславович @ 10.1.2013, 12...   10.1.2013, 12:28
|- - Александр Вячеславович   Цитата(alexius_sev @ 10.1.2013, 13:28) у ...   10.1.2013, 13:00
- - ssn   а всетаки это хорошо. это правильно. как бы то не ...   10.1.2013, 12:48
|- - Александр Вячеславович   [quote name='ssn' date='10.1.2013, 13:...   10.1.2013, 13:21
- - dValeriy   Ну вот и выяснилось. На ESBE VRG 131 и приводе ES...   10.1.2013, 12:59
|- - Александр Вячеславович   Цитата(dValeriy @ 10.1.2013, 13:59) Ну во...   10.1.2013, 13:35
- - ssn   акт окончания монтажных работ подписывает группа л...   10.1.2013, 13:26
- - dValeriy   Цитата(Александр Вячеславович @ 10.1.2013, 14...   10.1.2013, 13:27
- - dValeriy   Ну пусть продолжают утверждать...   10.1.2013, 13:40
|- - Александр Вячеславович   Цитата(dValeriy @ 10.1.2013, 14:40) Ну пу...   10.1.2013, 13:43
- - Abram500   Циркуляции было бы достаточно.   10.1.2013, 13:43
- - dValeriy   Снять привод и покрутить трёхходовик. Он крутится ...   10.1.2013, 13:47
|- - Александр Вячеславович   Цитата(dValeriy @ 10.1.2013, 14:47) Снять...   10.1.2013, 13:51
- - dValeriy   Фотографии не помогут, надо видеть мелкое. Надо сн...   10.1.2013, 14:01
- - Iroha   Фильтра почистили, включили все работает недавно ...   10.1.2013, 18:22


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 0:48
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных