Добрый день коллеги!

Вопрос скорее к наладчикам имевшим опыт работы на подобных котлах.
Ставлю котел КВ-ГМ-35-150 (ДКМ) в рекомендованных ТДМ которого от завода записан дымосос ДН-17 с двигателем на 55 кВт. По характеристике смотрю на него, максимальная производительность заканчивается примерно на 83 тыс.м3/ч. Для работы на мазуте посчитал с нормативным запасом 10%V и получил 95 тысяч кубов. Если экстраполировать характеристику, то дымососа хватит только на преодоление сопротивления самого котла, без тракта. БиКЗ тот же дымосос пишет, но меня терзают сомнения в его достаточности. Следующий двигатель со снятой характеристикой для этой машины 160 кВт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 3:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных