Подпор в ЛК. Избыточное давление на дверях |
|
|
|
15.1.2013, 12:34
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 31.3.2008
Пользователь №: 17141

|
Добрый день. Есть 6 этажное офисное здание. В нем эвакуация с каждого этажа осуществляется через ЛК Н2 (без тамбура). В ЛК проектом предусмотрена система подпора воздуха ПД при пожаре. При испытаниях данной системы выходим на проектный расход воздуха, но перепад давления на дверях каждого этажа выше допустимого (170 Па и выше).
Вариант решения проблеммы избыточного давления- установка клапана сброса давления в конструкции стены над дверным проемом ЛК любого из этажей с выбросом воздуха в сторону офисов (при включении ПД). Достаточно 1 клапана на всю ЛК. Но вопрос- допустимо ли это?, т.к. сам клапан не имеет огнестойкости, а помещение офисов и ЛК- это разные пожарные отсеки. Какие варианты посоветуете?
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
nepio Подпор в ЛК. Избыточное давление на дверях 15.1.2013, 12:34 JJJJ Цитата(nepio @ 15.1.2013, 9:34) Добрый де... 15.1.2013, 12:46 nepio Цитата(JJJJ @ 15.1.2013, 13:46) 170 Па пр... 15.1.2013, 12:51 JJJJ При пожаре наружная дверь будет открыта, т.к. буде... 15.1.2013, 13:03 nepio ГОСТ Р 53300—2009
4.4 В надземных незадымляемых ле... 15.1.2013, 13:16 JJJJ Не совсем так.
- При открытой наружной двери и две... 15.1.2013, 13:41 Cader Цитата(nepio @ 15.1.2013, 13:34) Добрый д... 16.1.2013, 7:46 JJJJ Цитата(Cader @ 16.1.2013, 5:46) ...Таким ... 16.1.2013, 8:33  Cader Цитата(JJJJ @ 16.1.2013, 9:33) Полагаете ... 16.1.2013, 10:37 nepio Установка клапана возможна на 4 этаже по конструкт... 16.1.2013, 11:14 JJJJ Цитата(nepio @ 16.1.2013, 9:14) Установка... 16.1.2013, 11:27 igrok Уважаемы коллеги! В продолжении темы, у меня в... 4.4.2013, 15:28 s-man Присоединяюсь к вопросу уважаемого igrok
рассчи... 10.6.2015, 11:11 AVE-KV Цитата(s-man @ 10.6.2015, 11:11) При... 10.6.2015, 16:34  ИОВ Цитата(AVE-KV @ 10.6.2015, 16:34) бы... 10.6.2015, 17:27 ИОВ СП 7, п. 7.16
ЦитатаЕсли расчетное давление в лест... 10.6.2015, 11:26 Santer79 Добрый день. Прошу помощи.
Сам вентиляцией не зан... 12.11.2015, 12:21 Santer79 Вот как понять ниже приведенные пункты? Из пункта ... 12.11.2015, 13:12 Santer79 Все таки я так понимаю пункт 4.5 относится ко втор... 12.11.2015, 13:49 Senchikhin17 Подскажите, пожалуйста, с местом расстановки КИД. ... 28.2.2020, 10:20 Kasper Цитата(Senchikhin17 @ 28.2.2020, 14:20) П... 28.2.2020, 11:31 Таратыркин Вы знаете, правду не скрыть. Наладчики могут решит... 18.9.2020, 19:27 l-nikolaev Цитата(Таратыркин @ 18.9.2020, 19:27) ПОД... 19.9.2020, 10:44 ОРИ Здравствуйте!
Подниму тему.
Помогите пожалуйс... 12.2.2021, 22:56 ИОВ Цитата(ОРИ @ 12.2.2021, 22:56) Помогите п... 15.2.2021, 10:25  ОРИ Цитата(ИОВ @ 15.2.2021, 10:25) Корректнос... 15.2.2021, 11:28   l-nikolaev Цитата(ОРИ @ 15.2.2021, 11:28) На момент ... 15.2.2021, 12:19   ИОВ Цитата(ОРИ @ 15.2.2021, 11:28) На момент ... 15.2.2021, 13:15    ОРИ Цитата(ИОВ @ 15.2.2021, 13:15) Так там 2 ... 15.2.2021, 13:39 l-nikolaev Давайте уточним.
лестничная клетка (ЛК):
1. подп... 13.2.2021, 20:27 ОРИ Цитата(l-nikolaev @ 13.2.2021, 20:27... 15.2.2021, 8:27 slayer1978 Уважаемые форумчане, здравствуйте!
Очень прош... 22.7.2025, 11:07 ИОВ Цитата(slayer1978 @ 22.7.2025, 11:07) Сущ... 22.7.2025, 16:27  slayer1978 Цитата(ИОВ @ 22.7.2025, 16:27) А картинку... 22.7.2025, 17:32   ИОВ Цитата(slayer1978 @ 22.7.2025, 17:32) На ... 22.7.2025, 19:27    slayer1978 Цитата(ИОВ @ 22.7.2025, 19:27) В чём закл... 22.7.2025, 20:28     ИОВ Цитата(slayer1978 @ 22.7.2025, 20:28) Уст... 22.7.2025, 23:50 NOVIK_N Цитата(slayer1978 @ 22.7.2025, 11:07) Сог... 22.7.2025, 18:47  slayer1978 Цитата(NOVIK_N @ 22.7.2025, 18:47) Нет та... 22.7.2025, 19:13   NOVIK_N Цитата(slayer1978 @ 22.7.2025, 19:13) У н... 22.7.2025, 19:37 Knf63 На мой взгляд, в данном случае подпор в лестничную... 22.7.2025, 11:46 slayer1978 Цитата(Knf63 @ 22.7.2025, 11:46) На мой в... 22.7.2025, 15:11 NOVIK_N Надо обеспечивать 1,5 м/с в дверных проемах выхода... 22.7.2025, 19:15 slayer1978 Цитата(NOVIK_N @ 22.7.2025, 19:15) Надо о... 22.7.2025, 19:59  ИОВ Цитата(slayer1978 @ 22.7.2025, 19:59) 2.4... 22.7.2025, 20:45 Knf63 При своем ответе исхожу из следующих условий, как ... 22.7.2025, 22:56 Knf63 К своему предыдущему посту №45 добавлю еще одно ус... 23.7.2025, 7:35 slayer1978 Уважаемые коллеги!
Искренне благодарен всем з... 23.7.2025, 12:19 ИОВ Цитата(slayer1978 @ 23.7.2025, 12:19) К с... 23.7.2025, 14:45  slayer1978 Цитата(ИОВ @ 23.7.2025, 14:45) Выглядит п... 23.7.2025, 17:48   ИОВ Цитата(slayer1978 @ 23.7.2025, 17:48) Ува... 23.7.2025, 19:08 Knf63 Независимо от номеров помещений - рассматривайте п... 23.7.2025, 12:29 slayer1978 Цитата(Knf63 @ 23.7.2025, 12:29) Независи... 23.7.2025, 13:27 Knf63 Только сейчас прочитал, станицу из прилагаемого Ва... 23.7.2025, 22:12 ИОВ Цитата(Knf63 @ 23.7.2025, 22:12) Только с... 24.7.2025, 0:55 slayer1978 Уважаемые коллеги!
Премного благодарен за Ваш... 24.7.2025, 10:44