Marsel84
сообщение 16.1.2013, 20:51
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 23.10.2012
Из: Уфа
Пользователь №: 167596



Здравствуйте, такой вопрос.Сделал поверочный расчет теплопроводов(сеть сущ), основная задача-замена/не замена труб,появились абоненты. В ходе гидр.расчета получил располагаемый напор на удаленном абоненте:3,3 м. в.ст. Отсюда сделал вывод:что перекладка сетей на больший диаметр не требуется я прав???Времени особо нет разбираться...Напор сетевых насосов на цтп-30м, обратка 18м.Еще определить достаточность установленного оборудования. Насос-100м3/час и стоит клапан КЗР на СО КЗР80Кv63. Нагрузка 2 Гкал/час=80т/ч, а клапан на 63...

Сообщение отредактировал Marsel84 - 16.1.2013, 21:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Marsel84   поверочный расчет теплотрассы   16.1.2013, 20:51
- - Marsel84   Здравствуйте, такой вопрос.Сделал поверочный расче...   16.1.2013, 21:39
- - *Sasha*   Тут делаю реконструкцию (одного цтп) (проект!)...   16.1.2013, 21:52
- - Marsel84   А сколько в метрах надо?по факту Н1=30м Н2=18м в ц...   16.1.2013, 22:19
|- - Am2Fm   Цитата(Marsel84 @ 16.1.2013, 23:19) Уже о...   17.1.2013, 10:36
- - Marsel84   Вопросы те же: 1. Располагаемый напор 3,3 м в.ст б...   17.1.2013, 8:18
|- - *Sasha*   Цитата(Marsel84 @ 17.1.2013, 8:18) Вопрос...   17.1.2013, 10:11
- - Marsel84   Понял Вас.Посмотрите пожалуйста саму таблицу и схе...   17.1.2013, 12:30
- - Am2Fm   Опять непонятно мне, что у Вас с расходами на учас...   17.1.2013, 13:03
- - *Sasha*   Надо сделать пьезометрический график, тогда все бу...   17.1.2013, 13:10
- - Marsel84   Я указал темп.графики 95-70 и 130-70. дело обстоит...   17.1.2013, 13:14
|- - *Sasha*   Цитата(Marsel84 @ 17.1.2013, 13:14) Q=0.0...   17.1.2013, 13:21
- - Marsel84   Вот я и хочу отписаться , что согласно расчету пер...   17.1.2013, 13:29
- - Am2Fm   Присоединяюсь к *Sasha*. Если сеть функционировала...   17.1.2013, 14:57
- - Marsel84   Большое всем Вам спасибо.   18.1.2013, 14:50


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 21:04
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных