> Совместное пожаротушение, расчетный расход
Nat_ty
сообщение 17.1.2013, 15:36
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 15.11.2009
Из: Украина
Пользователь №: 40887



Здравствуйте, форумчане.
У меня возник такой вопрос по пожаротушению, у меня 111 степень огнестойкости здания, категерия В по пожароопасности, объем помещения 10000 м3. По СНиПу Наружный водопровод получилось 20 л/ с на наружное пожаротушение, согласно тому же снипу 15 и более л/с - нужно два гидранта, и пишут также что расход воды в трубе должен учитывать также внутреннее пожаротушение, по которому у меня нужно тушить 2 струями по 5л/с, получилось 7 ПК (ду65), расчитанных по методике Кузнецовой Пожаротушение промышленных предприятий и длиной рукава 20 м.
А теперь вопрос. Как правильно подсчитать диаметр наружной трубы (ввода), учитывать расход сразу со всех ПК +20 л/с или как?
Заранее спасибо за ответы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Nat_ty   Совместное пожаротушение   17.1.2013, 15:36
- - lifter_1987   учитывать надо нормативный расход на наружное пожа...   18.1.2013, 9:48
- - Nat_ty   по внутреннему поконткретнее скажите пожалуйста, с...   18.1.2013, 13:07
- - Elenk_@   2 по 5   18.1.2013, 13:11
|- - lifter_1987   Цитата(Elenk_@ @ 18.1.2013, 14:11) 2 по 5...   19.1.2013, 12:21
- - Nat_ty   Спасибо за ответы, а какая расчетная скорость движ...   21.1.2013, 11:19
|- - Elenk_@   Цитата(Nat_ty @ 21.1.2013, 12:19) Спасибо...   22.1.2013, 9:54
- - dakon24   а попробуйте диаметр подобрать не из норативной ск...   22.1.2013, 9:15
- - Nat_ty   Мой источник водоснабжения - городская сеть Ду= 15...   22.1.2013, 9:41
|- - Elenk_@   Цитата(Nat_ty @ 22.1.2013, 10:41) ...надо...   22.1.2013, 14:46
- - Nat_ty   Если 1,5 то все вроде ничего, просто у нас пролож...   22.1.2013, 10:18
|- - aminopower   Цитата(Nat_ty @ 22.1.2013, 11:18) буду де...   22.1.2013, 12:16
- - Nat_ty   Если так, то при суммарной производительности 30 л...   22.1.2013, 13:49
- - Juven   Сошлюсь на п.7.6 СНиП 2.04.01-85*. Хотя ссылки на...   22.1.2013, 14:18
- - Nat_ty   СНиП то принимается, вот только этот пункт касаетс...   22.1.2013, 14:32
- - Olga_   Допустипая скорость по СНиП до 3 м/с. В чем пробле...   22.1.2013, 14:41
- - Dmitry_vk   Цитата(dakon24 @ 22.1.2013, 9:15) а попро...   23.1.2013, 10:18
- - Nat_ty   По скорости, по напору не понятна методика расчета...   23.1.2013, 14:33
- - Dmitry_vk   А без напора никак. Сначала задаетесь диаметром тр...   23.1.2013, 15:04
- - Nat_ty   А гидравлический расчет вести на наружном водопров...   24.1.2013, 11:15
|- - Dmitry_vk   Цитата(Nat_ty @ 24.1.2013, 11:15) А гидра...   24.1.2013, 11:52
- - Nat_ty   У меня для внутреннего пожаротушения будет отдельн...   24.1.2013, 15:08
- - Dmitry_vk   Цитата(Nat_ty @ 24.1.2013, 15:08) Диктующ...   24.1.2013, 21:49


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 23:10
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных