Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzquhXmku
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Конденсат в виде наледи на холодном чердаке
Юлична
сообщение 23.1.2013, 6:23
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 23.1.2013
Из: Красноярский край
Пользователь №: 178356



Здравствуйте, уважаемые специалисты!
Прошу у Вас помощи в виде советов по решению проблемы.
Проблема заключается в следующем. Административно-бытовой комбинат, на втором этаже грязные раздекалки для рабочих и душевые. В раздевалках устроена приточная вентиляция, в душевых - вытяжная. Оборудование расположено на холодном чердаке. Вентиляция как приточная, так и вытяжная эксплуатируется периодически, т.е. включается на несколько часов в день. Недавно (январь,2013г., температура наружного воздуха -25 - -30градусов) обследовали чердак и увидели огромное количество наледи под оборудованием вентиляции, конденсат капает через соединения элементов воздуховода (оцинкованны, прямоугольного сечения). На чердаке теплоизоляция воздуховодов частичная. Мои предположения в причине появления конденсата и его скопления в виде наледи на чердачном перекрытии заключаются в том, что вентиляция эксплуатируется периодически.
Пожалуйста, подтвердите или опровергните мои предположения.
За ранее благодарю! rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Юлична   Конденсат в виде наледи на холодном чердаке   23.1.2013, 6:23
- - Зольников Михаил   Наледь и конденсат будут и при постоянном, и при п...   23.1.2013, 7:24
- - Юлична   Михаил, а что Вы имели ввиду под венткамерой? Я вп...   23.1.2013, 8:44
- - Gruz1709   Это значит, что на чердаке под вентоборудование ну...   23.1.2013, 8:53
- - Юлична   Спасибо! Оказывается не так просто решить проб...   23.1.2013, 9:00
- - coverart   Для начала выясните откуда влага прет. Может выбро...   23.1.2013, 10:11
- - Юлична   Выброс выведен выше кровли, а влажный воздух посту...   23.1.2013, 11:39
- - LordN   при возможности можно обойтись изоляцией воздухово...   23.1.2013, 11:47
- - Юлична   Спасибо за советы!   24.1.2013, 8:51
- - cool_oracool   Как вариант - отсечь заслонкой с приводом или обра...   25.1.2013, 21:10
- - Юлична   Соединение воздуховодов, особенно вытяжных, оставл...   28.1.2013, 4:50
- - AI 155   Из недавнего. В ходе строительства новая установка...   14.11.2025, 6:38
- - AI 155   Если подробнее, то выявлены: коррозия платы контр...   14.11.2025, 11:08
- - AI 155   В общем так: контроллеру кирдык, реле под замену,...   14.11.2025, 12:29
- - LordN   заслонка не поможет. такую технику надо ставить в...   14.11.2025, 12:51
- - AI 155   В общем интересная засада. И что интересно , никог...   14.11.2025, 13:18
|- - Skaramush   Цитата(AI 155 @ 14.11.2025, 14:18) В обще...   14.11.2025, 13:48
- - AI 155   С виду маленькая приточка заводского исполнения. ...   14.11.2025, 14:33


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2025, 10:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных