Здравствуйте, уважаемые специалисты!
Прошу у Вас помощи в виде советов по решению проблемы.
Проблема заключается в следующем. Административно-бытовой комбинат, на втором этаже грязные раздекалки для рабочих и душевые. В раздевалках устроена приточная вентиляция, в душевых - вытяжная. Оборудование расположено на холодном чердаке. Вентиляция как приточная, так и вытяжная эксплуатируется периодически, т.е. включается на несколько часов в день. Недавно (январь,2013г., температура наружного воздуха -25 - -30градусов) обследовали чердак и увидели огромное количество наледи под оборудованием вентиляции, конденсат капает через соединения элементов воздуховода (оцинкованны, прямоугольного сечения). На чердаке теплоизоляция воздуховодов частичная. Мои предположения в причине появления конденсата и его скопления в виде наледи на чердачном перекрытии заключаются в том, что вентиляция эксплуатируется периодически.
Пожалуйста, подтвердите или опровергните мои предположения.
За ранее благодарю!
Зольников Михаил
23.1.2013, 7:24
Наледь и конденсат будут и при постоянном, и при периодическом использовании.
Выход - выгородить из легких теплоизоляционных конструкций венткамеру под вытяжное оборудование, в нижней части вентилятора дренажное отверстие, под ним поддон, из поддона трубка с греющим кабелем до ближайшей канализации.
Под приток бы тоже не мешало, а то если калорифер перемерзнет - мало не покажется.
Михаил, а что Вы имели ввиду под венткамерой? Я впервые сталкиваюсь с механической вентиляцией, поэтом для меня еще многое не понятно...
Это значит, что на чердаке под вентоборудование нужно выгородить помещение, в котором будет предусмотрен нагрев до +10 градусов.
Спасибо! Оказывается не так просто решить проблему.
coverart
23.1.2013, 10:11
Для начала выясните откуда влага прет. Может выброс вытяжки плямо на чердак выведен? Тогда надо его выводить выше кровли. Ну и воздуховоды, особенно вытяжной, герметизировать и изолировать.
Выброс выведен выше кровли, а влажный воздух поступает из душевых (там смонтирована выятжная вентиляция). А изолировать нужно воздуховоды полностью? и вентилятор и нагреватель тоже?
при возможности можно обойтись изоляцией воздуховодов и их подогревом изнутри. например можно греть теплым вытяжнвм воздухом переведя вытяжные вентиляторы на малую производительность с помощью частотника.
cool_oracool
25.1.2013, 21:10
Как вариант - отсечь заслонкой с приводом или обратным клапаном поступление теплого влажного воздуха на чердак при выключенной установке. И еще, когда будете изолировать, проверьте на наличие щелей в соединениях, иначе влага будет скапливаться в изоляции и портить ее. Насчет изолирования нагревателя ничего сказать не могу, вентилятор изолировать можно.
Сегодня посоветовался по Вашей проблеме. Основная проблема у Вас в вытяжке, с притоком не так страшно. При выключенных установках влажный воздух попадает из помещений в холодные короба вентсети, естественно конденсируется и замерзает. Решение проблемы - обязательно проверить герметичность воздуховодов, поставить клапаны с приводами в местах прохода через перекрытие чердака(можно выше, но изолировать обязательно до перекрытия), изолировать всю вытяжку на чердаке и приток после нагревателя до входа в перекрытие, сам нагреватель изолировать не нужно(у вас электрокалорифер скорее всего). При работающей вытяжке конденсат не должен скапливаться(зависит от конфигурации). Советы, которые здесь дали, очень странные.
Соединение воздуховодов, особенно вытяжных, оставляет желать лучшего. Вентляция эксплуатируется чуть ментше года, а на стыках уже появилась кррозия, т.к. именно со стыков и проникает влага из воздуховодов на чердак. Скоро должен подъехать подрядчик, который монтировал вентиляцию, для решения данной проблемы. Посмотрим что он нам посоветует!
Из недавнего. В ходе строительства новая установка со встроенной автоматикой простояла 1,5 года на холодном чердаке.
Пришло время включать. Не работает нагрев. Диагностика-коррозия плат, деталей и выход из строя автоматики.
Не в первый раз встречаю подобное.
............
Встроенная автоматика конечно удобна, тем что электромонтаж минимальный.
Но существует нехорошее явление -конденсат на электронике, установленной по сути в воздуховоде.
Причем электроника сделана не во влагозащищенном исполнении, платы не покрыты лаком.
Если подробнее, то выявлены: коррозия платы контроллера, коррозия мощных реле финдер ), коррозия ротора двигателя ебм папст. Следы пробоя электрокалорифера (керамические нагреватели на элементах PTC) на корпус установки, причина не совсем понятна.
В общем так: контроллеру кирдык, реле под замену, электрокалорифер под вопросом, скорей всего тоже.
Короче - не жалейте заварку ставьте заслонку между установкой и помещением,
заслонка не поможет.
такую технику надо ставить в теплых венткамерах или организовывать обогрев эл.шкафов этой встройки.
В общем интересная засада. И что интересно , никогда, нигде и ничего от изготовителя по этому поводу . Водяные приточки теплые, проблемы конденсата особо не замечено. А с электро приточками и встроенной автоматикой может быть такая проблема.
Цитата(AI 155 @ 14.11.2025, 14:29)

ставьте заслонку между установкой и помещением,
Это как минимум.
Skaramush
14.11.2025, 13:48
Цитата(AI 155 @ 14.11.2025, 14:18)

В общем интересная засада. И что интересно , никогда, нигде и ничего от изготовителя по этому поводу . Водяные приточки теплые, проблемы конденсата особо не замечено. А с электро приточками и встроенной автоматикой может быть такая проблема.
Это как минимум.
Если система стоит долго, это как пластырь трупу. Утеплённый клапан и то не поможет, если установка простаивает всю зиму и расположена не в тёплой зоне.
А про производителя... Один иностранный, не буду тыкать пальцем, написал на свои произведения - рабочий диапазон до -35. Это при том, что основная плата процессора установлена за тонкой дверцей, в агрегате уличного исполнения, без подогрева. И производителем платы написано чёрным по белому на своё изделие - не ниже +10. Ниже - только хранение.
С виду маленькая приточка заводского исполнения. поставить на чердаке и забыть, а оказывается проблем создать может.
Татьяна555
24.11.2025, 15:19
Добрый день! Вопрос есть, близкий к данной теме. Из АБК выходят воздуховоды на кровлю (на кровле имеют достаточную протяженность с отметки 10 метров до 20, примерно, т к это пристрой к цеху) Системы обслуживают бытовые и административные помещения и уличный вытяжные воздуховоды не теплоизолированы, оборудование размещено в обслуживаемых помещениях или коридорах. Ранее на объектах всегад выполняли теплоизоляцию в таких случаях, ведь что происходит, из помещения выходит теплый воздух, когда он проходит по воздуховоду на улице, где холодно, он охлаждается и в какой-то момент температура воздуха в воздуховоде достигает "точки росы" и лишняя влага конденсируется на холодных стенках, будет же образовываться конденсат. Примерно по расчетам прикинула, при температуре близкой к нулю, уже будет образование конденсата. Но проетировщик упираетсяя, говорит никакого конденсата не будет, есть ли у нас нормы, на которые можно сылаться в данном случае?
А чем проектировщик обосновывает, что не будет намерзать ?
Татьяна555
25.11.2025, 8:37
А никак, просто не примнимает замечание утверждая, что конденсата не будет и теплоизоляцию предусматривать не будет. В данном случае вместо теплоизоляции можно предложить предусмотреть хотя бы конденсатосборники? Кто нибудь на практике видел исполнения таких решений? Наверно это не очень удобно в плане обслуживания.
Если постоянно включено, то конденсата нет, иногда есть, зависит от влажности.
Конденсатосборник это примерно как для дымоходов газовых котлов.
zaharov63
25.11.2025, 9:54
Я, наоборот, вижу в проектировании тенденцию теплоизолировать все подряд наружные участки воздуховодов. Несмотря на все доводы по точке росы, на практике целесообразность теплоизоляции вижу только для систем, обслуживающих помещения с повышенной влажностью (по назначению или технологическим параметрам). Могу только предусмотреть перед наружной стеной на вертикальном участке тройник с заглушкой внизу. В заглушке отверстие для слива, но тут даже больше от попадания атмосферных осадков через выхлоп или неплотности воздуховодов.
Были обращения, что течет конденсат зимой из вытяжки в выключенном состоянии. Ставили заслонку снизу. Конденсатосборника не было. Простая теплоизоляция, типа обмотать пенофолом, ситуацию особо не меняет.