lis74
сообщение 28.1.2013, 10:37
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 251
Регистрация: 10.1.2013
Пользователь №: 176836



Может бть кто-нибуть уже сталкивался. Не получается найти пункт ограничение тока в Fc51. На объекте двигатель впритык подобран по характеристикам к частотнику. Вылазиет ошабка 13 - Превышение по току. Но как такого пункта токоограничения я не нашёл. Есть ограничениме момента, но в каком зависимости он может повлиять на ток?

Сообщение отредактировал lis74 - 28.1.2013, 10:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- lis74   Danfoss Fc51   28.1.2013, 10:37
- - lis74   По идее если двигатель 0.75 кВт, можно подключить ...   28.1.2013, 15:35
|- - Гервин   Цитата(lis74 @ 28.1.2013, 15:35) По идее ...   28.1.2013, 18:58
- - Гервин   Цитата(lis74 @ 28.1.2013, 10:37) Может бт...   28.1.2013, 18:49
- - lis74   Двигатель один подключён. АД - 0.75 кВт, и частотн...   29.1.2013, 6:02
|- - Гервин   Цитата(lis74 @ 29.1.2013, 6:02) Двигатель...   29.1.2013, 17:26
- - gansales   Ограничение АКТИВНОЙ составляющей тока - в прямой ...   29.1.2013, 9:01
- - lis74   Спасибо, будем разибраться.   29.1.2013, 10:17
- - lis74   Интересный момент. По какой отслеживаемой физическ...   1.2.2013, 8:32
- - SVKan   Что и в каком режиме крутит? При торможении тоже м...   1.2.2013, 10:54
|- - BROMBA   Цитата(SVKan @ 1.2.2013, 11:54) Что и в к...   1.2.2013, 19:22
- - lis74   Просто в большинстве частотников можно регулироват...   4.2.2013, 8:03
|- - BROMBA   Цитата(lis74 @ 4.2.2013, 9:03) Просто в б...   4.2.2013, 19:36
- - lis74   Интересный момент. По какой отслеживаемой физическ...   8.2.2013, 12:00
- - gansales   В первую очередь - по актвной составляющей тока.   8.2.2013, 13:08
- - lis74   Сегодня разбирался с парметром 1-03 - Характристик...   13.2.2013, 14:49
- - gansales   Уточните: "Нагрузка - насосЫ" или таки н...   13.2.2013, 15:21
- - lis74   Нагрузка - насос! Управ. двигателем - VVC+. А...   13.2.2013, 15:26
|- - Гервин   Цитата(lis74 @ 13.2.2013, 15:26) Нагрузка...   13.2.2013, 17:35
- - lis74   На всех объектах выставляем VVC+. Главное преимуще...   14.2.2013, 5:57
- - gansales   Ну так сделайте ААД (нагрузку отключать не надо - ...   14.2.2013, 13:08


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 13:30
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных