> Теплоснабжение, Подскажите, есть ли разница между температурным граф
Вадим Викторович
сообщение 28.1.2013, 17:58
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 28.1.2013
Пользователь №: 179109



Здравствуйте! Подскажите, есть ли разница между температурным графиком отопления и вентиляции. У меня график отопления (предоставлен источником тепла ТЭЦ) 150/70 срезка на 136. Запитаны системы от одной трубы. Перегрев идет по обратке. Теплосети (источник)- ориентируются на график теплосети. Снижаю расход на калорифер - размораживаю, уменьшаю расход воздуха - в помещениях становится холодно. Есть ли выход? И еще на подаче у меня 10,5 кгс/см кв. снижаю до 6 (чтоб батареи не раздавить), а вот в обратке 0,5-0,7 кгс/см кв. Теплосети объясняют низкое давление тем, что я у себя весь расход зажал снижая температуру обратки. Кто прав?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Вадим Викторович   Теплоснабжение   28.1.2013, 17:58
- - ofrenda   Цитата(Вадим Викторович @ 28.1.2013, 18:5...   28.1.2013, 19:08
- - испытатель   Калорифер на приточке не правильно подобран. Регул...   28.1.2013, 19:38
- - Вадим Викторович   Такое давление в обратке поддерживает источник. И ...   29.1.2013, 15:39
|- - ofrenda   Цитата(Вадим Викторович @ 29.1.2013, 16:3...   30.1.2013, 18:57
|- - Dima_001   Цитата(Вадим Викторович @ 29.1.2013, 15:3...   31.1.2013, 6:06
- - Altelega   Нужно смотреть по пъезометрическому графику... мож...   29.1.2013, 15:58
- - испытатель   Поставьте шайбу или регулятор на обратке и Вам буд...   30.1.2013, 22:03
- - Вадим Викторович   Шайбу или регулятор установить на выходе с завода ...   3.2.2013, 8:41
- - Altelega   ЦитатаПравила технической эксплуатации тепловых эн...   3.2.2013, 9:42
- - испытатель   Цитата(Вадим Викторович @ 3.2.2013, 6:41)...   3.2.2013, 10:50
- - Евгений Буш   теплосеть "жаба" душит. Вместо того, что...   3.2.2013, 10:59
- - Altelega   Такой "дикий" перепад часто наблюдается ...   3.2.2013, 11:13
- - Евгений Буш   ....Такой "дикий" перепад часто наблюдае...   3.2.2013, 13:48
- - Altelega   На мой взгляд: Потребителю оставляют право выбора ...   3.2.2013, 14:33
- - Вадим Викторович   Ребята! Всем большое спасибо! Попытаюсь ус...   4.2.2013, 16:44


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 1:58
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных