сообщение 4.2.2013, 19:25
Сообщение #1


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



Всем привет.
Ситуация...
На стене висел счетчик. Конечно же он помешал великим планам и было решено его подвинуть.
Ну решено - сдалено.
Пометил все провода, сдалела времянки удленнители, все вроде как обратно подлючил как надо....
а счетчик не работает.
Если автоматом на лестнице убрать питание с квартиры, а потом подать, счетчик что то думает думает, потом на нём загорается циферка 8. и все.

собственно вопрос.
1. дайте пожалуйста принципиальную схему подключения сего девайса, мало ли я там что намудрил.. (хотя чего там мудрить... два провода главных идут на счетчик... а остальное вроде как уже дальше)
2. может есть какие тайные спец мероприятия что бы оно заработало?
3. уже на отводящих по помещениям автоматах, на одном из них установлен доп контакт (на самом левом). зачем оно?
вообщем, помогите по возможности.

и кстати, я тут подумал.. может меня ещё и вознагродят потом за самовольный перенос? как думаете?

да. на потребителей не смотрите (после автоматов).. я их всех на один автомат посадил.. надо наращивать проводку, но это потом. пока так) как вообщем то и на цвета проводов ... понимаю что надо бы в цвет, но не было.

Сообщение отредактировал ssn - 4.2.2013, 19:27
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  2.jpg ( 82,85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 94
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ssn   господа электрики, помогите со щитком в квартире   4.2.2013, 19:25
- - LordN   пломбы сорвали сами? звоните электрикам и договари...   4.2.2013, 19:41
- - ssn   не не не... пломба не сорвана. я отрезал провода м...   4.2.2013, 19:50
- - Максимович   В Украине Вам насчитали бы по полной программе, ка...   4.2.2013, 19:59
- - ssn   вроде видно на фотке... ЦЭ2627-12   4.2.2013, 20:03
- - Сергей В.   То что пломба цела - хорошо, что перенесли плохо. ...   4.2.2013, 21:02
- - ssn   узо.. у него есть автомат, который контролирует фа...   4.2.2013, 21:05
- - Сергей В.   Цитата(Сергей В. @ 4.2.2013, 20:02) ...шт...   4.2.2013, 23:02
- - ssn   слева внизу это заземление самого ящика. там земля...   4.2.2013, 23:19
- - zem   Похоже, цепь ноля счетчика "закорочена"....   4.2.2013, 23:55
- - ssn   накидал схемку... правда я тот ещё электрик. и зао...   5.2.2013, 0:55
- - HasBolla   а че го же вы землю и ноль на одну колодку впендюр...   5.2.2013, 8:03
- - ssn   не. я же писал выше. пусть вас не путает провод зе...   5.2.2013, 8:11
- - dValeriy   А почитать про УЗО(или дифференциальную защиту) не...   5.2.2013, 8:51
- - ssn   dValeriy спросите меня что нибудь про вентиляцию,...   5.2.2013, 13:00
- - HasBolla   неизвестно что у вас там с заземление, поэтому ж...   5.2.2013, 13:53
|- - SVKan   Цитата(HasBolla @ 5.2.2013, 17:53) неиз...   6.2.2013, 8:41
- - ssn   вы наверно шутите. спасибо, но мне не до шуток. 1...   5.2.2013, 14:07
- - HasBolla   ничего личного, просто я ориентируюсь на цвета про...   5.2.2013, 14:29
- - ssn   я понял. спасибо. вариантов явных проблем в раскл...   5.2.2013, 14:40
- - сибирь   Счетчик электронный. Чтобы его проверить, достаточ...   5.2.2013, 14:51
- - ssn   т.е. даже без нагрузки он должен что то показывать...   5.2.2013, 15:00
- - сибирь   Должны появиться существующие показатели, дата и в...   5.2.2013, 15:06
- - HasBolla   глянул паспорт и действительно при подаче на него ...   5.2.2013, 15:45
- - ssn   ВНИМАНИЕ: ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ОТКЛЮЧЕНИЕ СЧЕТЧИКА НЕОБХО...   5.2.2013, 16:01
- - ssn   1. Проверил... фаза таки и есть фаза. а ноль это н...   5.2.2013, 21:10
|- - SVKan   Цитата(ssn @ 6.2.2013, 1:10) 2. в подъезд...   6.2.2013, 7:01
- - ssn   автомат щащиты в щитке далее. просто щиток на замк...   6.2.2013, 8:20
- - HasBolla   дифавтомат=УЗО + автомат в одном флаконе. так что...   6.2.2013, 8:34
- - dValeriy   Это УЗО, при увеличении видно.   6.2.2013, 8:49
|- - SVKan   Цитата(dValeriy @ 6.2.2013, 12:49) Это УЗ...   6.2.2013, 11:19
- - ssn   да. питание приходит правильно (всмысле куда и ран...   6.2.2013, 9:25
- - HasBolla   В общем сломался счетчик. Посмотрел в поиске по эт...   6.2.2013, 10:12
- - dValeriy   На диффавтомате, на схемке(на лицевой панели), на ...   6.2.2013, 11:39
|- - SVKan   Цитата(dValeriy @ 6.2.2013, 15:39) На диф...   6.2.2013, 12:37
- - ssn   да. так и есть первый стоит в щитке дома (где счет...   6.2.2013, 13:28
- - dValeriy   Кого куда перевернуть? Всё у Вас правильно стоит.   6.2.2013, 14:06
- - ssn   пост 25. картинка щитка в подъезде. в нем стоит уз...   6.2.2013, 14:29
|- - ailcat   Цитата(ssn @ 6.2.2013, 15:29) странно, но...   11.2.2013, 12:31
- - dValeriy   Включен - красный... Опасность же!   6.2.2013, 14:40
- - ssn   спасибо. по своему вопросу... позвонил в снабжающ...   11.2.2013, 12:33
- - ssn   приходил контролёр... констатировал все же смерть ...   13.2.2013, 15:02
- - HasBolla   Меркурий 201 эксплуатирую >3 лет. Замечаний нет   13.2.2013, 15:39
- - ssn   почему то сказали что можно любой, кроме меркурия....   13.2.2013, 15:53
|- - HasBolla   Цитата(ssn @ 13.2.2013, 16:53) почему то ...   14.2.2013, 7:44
|- - Сергей В.   Цитата(ssn @ 13.2.2013, 14:53) почему то ...   14.2.2013, 11:06
- - Arkis165   счетчики бывают трех и однофазными,в зависимости о...   17.2.2013, 20:34


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 19:25
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных