> РПД + РД, последнее зачеркнуть
Евгений Буш
сообщение 4.2.2013, 23:10
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477



Расчетный расход ИТП (отопление) 8 м3/час, график сети 150/70, внуктреннее отопление 95/70, схема зависимая открытая ГВС ничтожно по сравнению с отопительной нагрузкой
Давление фактР1=5,9 бар, Р2=1.7 бар. Высота верхней точки системы отопления от обратки ИТП примерно 12-13 м.
Спроектированы и смонтированы перед 3х-ходовым на прямой - РПД, на обратке - "РД до себя"
А можно ли было обойтись одним РПД на обратке а РД просто напросто "пропить"?
Какие могут быть нюансы при эксплуатации при таком варианте?
Давление на прямой конечно великовато, но с одной стороны на клапане подсядет прилично и в радиаторах по любому будет меньше 6 бар. С другой стороны велик ли грех если я шайбой на прямой сниму 1 бар (я прикинул даже при 12 м3/ час всместо восьми дыра в шайбе 20 мм)?
Или при работе с АИТП ни о каких таких шайбах и речи быть не может!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 4:06
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных