Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Подает воздух на горение камина и в котельную..., Ставим точку - кто как? решение
Гость_Nast46_*
сообщение 17.10.2006, 12:54
Сообщение #1





Guest Forum






Господа! "Сломал" голову над выбором "эконом" решения. В доме лишь мех. вытяжка, с естеств. притоком через клапаны в окнах. Но нельзя ли как то обойтись без устр-ва мех. приточек?
Котельная:
Это понятно, что для котельной (коттеджа) 3-ех кратный воздухообмен: (если по мин.)
15м3*3=45м3/ч. и + необходимое кол-во наружного воздуха на горение газа:
8м3/ч газа *10м3/ч свежего воздуха=80м3/ч
Итого получается 125м3/ч наружного воздуха в котельную
Камин:
А для горения твердого топлива (дров) в камине и поддержания + баланса в помещении для того что бы дым выходил в дымоход а не по наиболее легкому пути в комнату создаем препятсвтие в виде потока воздуха направленного из комнаты в очаг. Расход из расчета 0,25м/с в сечении:
а) на горение 1-го кг. дров в час нужно 9м3/ч свежего воздуха: 5кг*9м3/ч=40м3/ч.
б) очаг с размером 1м*0,5м *0,25*3600=450м3/ч.
Итого для камина 450+40=490м3/ч.

Решение: Принимаем для котельной приточную установку с водяным калорифером с теплоснабжением от котла на 125м3/ч. с 3-ех ходовым клапаном для поддержания тем-ры приточного воздуха +16С в помещении (2кВт) работает ежедневно, а для камина перед розжигом включается в ручном режиме приточка на 450м3/ч. с электронагревателем (7,8кВт для нагрева до +20С) работает лишь при горении камина.
Ну как правильно я все понял? Или может есть еще варианты...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Nast46   Подает воздух на горение камина и в котельную...   17.10.2006, 12:54
- - MMM   на 2 кВт что то я не встречал водяных калориферов....   17.10.2006, 13:11
- - Nast46   а подавать его вентилятором или просто подводим по...   17.10.2006, 13:58
- - MMM   Я бы просто подавал воздух в помещение. Дальше кот...   17.10.2006, 14:15
- - Nast46   подать воздух в помещение: а) через решетку внизу ...   17.10.2006, 14:22
- - MMM   Пункты А и Б на ваше усмотрение. Если вентилятор н...   17.10.2006, 16:13
- - Valentin_K   Чегой-то я не припоминаю на своем веку котельную с...   17.10.2006, 16:41
- - MMM   Если котельная общая то все кончается открытыми дв...   17.10.2006, 16:53
- - Nast46   вот теперь есть определенная ясность! Спасибо ...   18.10.2006, 11:36
- - MMM   Накидывет поверх притока в гостинную с камином при...   18.10.2006, 15:39
- - Nast46   в доме мех лишь вытяжка, приток через клапаны в ок...   18.10.2006, 17:27
- - Nast46   нет приточки не будет - говорил с заказчиком - не ...   21.10.2006, 21:15
- - Mifune   Друган, в котельных делаю естественную вытяжку,при...   22.10.2006, 12:29
- - Nast46   Как скажешь   24.10.2006, 21:18


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274