> сбор низкотемпературного пара
s_2_dent
сообщение 6.2.2013, 9:02
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 7.7.2011
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 114634



подскажите, спецы, какие существуют методы сбора низкотемпературного пара?
есть пар, который как-бы девать некуда, и он скидывается в промышленные стоки. температура - периодически колеблется 120...160 и расход - 3...8 т/час (в противофазе). Самое гадкое - давление перед магистралью всего около 0,2...0,5 атм, а протяженность магистрали от источника пара до бака - 200 м по теплому цеху, то есть на конце имеем то паро-конденсатную смесь, то пар и в обоих случаях большое гидродинамическое сопротивление. под конденсат имеется дренажный бак на 12 кубов с расширительной колонной с насосами, из него расход будет около 4...5 т/час. требования к получаемой "жиже" - температура не ниже 80 гр и всё.
Думал, использовать РОУ (ОУ), но химочищеной холодной воды немаэ, а есть промвода (речная), но тут соли жесткости... как себя РОУ ведет в таких условиях - не знаю, не встречался.
другая мысля была - обеспечить теплообмен барботированием, но и тут проблема, опять рост сопротивления, да и неэффективно оно будет, охлаждать 80-градусной водой да и не знаю толком, как расчитываются коллекторы выпуска газов.
а исчо идея - гасить пар прям в баке распылением или той же воды из бака... в крышку типа спринклеров вмонтировать.
в любом случае - не пойму, как регулировать расход промводы, по температуре после дреннасосов что ли?, но тогда инерционность сиситемы большая. а как по-другому - не пойму...
кто встречался с подобным - посоветуйте, что лучше и надежнее)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- s_2_dent   сбор низкотемпературного пара   6.2.2013, 9:02
- - Ludvig   Сначала опиши технологию при которой отходы пара ...   6.2.2013, 10:19
- - s_2_dent   горячий пар используется для подогрева азота - по ...   6.2.2013, 14:31
- - gilepp   Что вы называете низкотемпературным паром ? Два ва...   6.2.2013, 16:51
|- - s_2_dent   Цитата(gilepp @ 6.2.2013, 19:51) Что вы н...   7.2.2013, 21:10
- - Галиев   К выше сказанному: - или Ваша установка так задума...   7.2.2013, 21:34
|- - s_2_dent   Цитата(Галиев @ 8.2.2013, 0:34) К выше ск...   8.2.2013, 5:17
- - Галиев   Вероятно, "трубный теплообменник" был ко...   7.2.2013, 21:40
- - gilepp   Цитатане так. и не то и не другое. Сильно сомнева...   8.2.2013, 9:09
- - prant   Схему котельной нарисуйте + схему потребителей (ду...   8.2.2013, 11:33
- - Лыткин   Dilepp упомянул конденсатоотводчики (по английски ...   21.10.2013, 15:23
- - gilepp   Российские КО вообще лучше не ставить никуда ) Наш...   21.10.2013, 18:55
- - Лыткин   Ув. Dilepp, судя по Вашим ответам, вы не "все...   22.10.2013, 10:23
- - T-rex   Если использовать задом наперед те российские конд...   22.10.2013, 11:18
|- - Лыткин   Цитата(T-rex @ 22.10.2013, 12:18) Ес...   22.10.2013, 13:24
- - gilepp   Уважаемый г-н Лыткин, простите, не знаю вашего име...   22.10.2013, 22:24
|- - vnvik   Цитата(gilepp @ 22.10.2013, 22:24) .........   23.10.2013, 10:45
- - gilepp   Да, такие случаи не редкость и происходит это из-з...   23.10.2013, 10:49
|- - Лыткин   Цитата(gilepp @ 23.10.2013, 11:49) Да, та...   23.10.2013, 14:15
- - Лыткин   А по поводу неправильно установленной стрелки был ...   23.10.2013, 14:27
- - gilepp   Есть принцип действия КО, называемый термодинамиче...   24.10.2013, 10:02
|- - Лыткин   Цитата(gilepp @ 24.10.2013, 11:02) Есть п...   24.10.2013, 12:01
- - gilepp   Прошу меня извинить, но не понял. Это описание раб...   24.10.2013, 17:37
|- - Лыткин   Цитата(gilepp @ 24.10.2013, 18:37) Прошу ...   25.10.2013, 10:29
- - gilepp   Цитата(зачем фильтровать конденсат?) Чтобы конден...   25.10.2013, 16:06
- - Лыткин   Большое спасибо за интересный диалог. Но всё дело ...   28.10.2013, 7:47
- - proff029   Как мы далеко зашли Человек просил устройство для...   17.12.2013, 16:16


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 14:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных