kossn93 вопрос по Danfoss Fc51 8.2.2013, 12:09 gansales 101 параметр = U/f, 155 и 156 параметры устанавлив... 8.2.2013, 13:04 kossn93 частотник есть, чтоб ничего не покупать, нужно его... 8.2.2013, 13:34 Гервин VVC+- это векторный контроль,нельзя его на 2 двига... 8.2.2013, 17:58 fjack я подключал к VLT2800 11кВт 6 (шесть) вентиляторов... 9.2.2013, 12:23![]() Сергей Валерьевич Цитата(fjack @ 9.2.2013, 12:23) я подключ... 9.2.2013, 12:33![]() kamos Цитата(Сергей Валерьевич @ 9.2.2013, 14:3... 12.2.2013, 14:49![]() SVKan Цитата(kamos @ 12.2.2013, 18:49) интересн... 13.2.2013, 5:00 Nocav Цитата(Сергей Валерьевич @ 9.2.2013, 13:3... 12.2.2013, 14:46 Piero А что собственно должно произойти? Ничего, как раб... 12.2.2013, 15:03 Nocav Только с Векторным управлением не балуйтесь...може... 13.2.2013, 9:14