81iiv Кондиционирование серверной. документация 14.2.2013, 10:07 Blutsauger Касательно резервирования - СП 60.13330 п.7.2.9 А ... 14.2.2013, 10:15 daddym СП 60.13330.2012, как общие ориентиры.
Как рекомен... 14.2.2013, 12:45 Gruz1709 ТЗ решает. Ещё есть документ «Стандарт TIA-942», п... 14.2.2013, 13:10 vnipi Добрый день!
Цитата(81iiv @ 14.2.2013, 1... 18.2.2013, 10:51 QwertPV Серверные бывают разные, как по ответственности, т... 18.2.2013, 11:10 Oleg67-1 Не забывайте, что серверные работают круглосуточно... 22.2.2013, 17:56 alexius_sev Цитата(Oleg67-1 @ 22.2.2013, 18:56) ... 27.8.2013, 17:16