Добрый день!
Цитата(81iiv @ 14.2.2013, 11:07)

Здравствуйте. Скажите пожалуйста какие нормы регламентируют кондиционирование в серверной, а также 100% резервирование.
Спасибо
на мой взгляд есть только одна норма - благоразумие Клиента. О чём речь:
аналогично Ув. Blutsauger имею опыт такого же типа охлаждения в серверных (надеюсь пока), т.е. канальник или настенник с "зимним комплектом" + 100% (резерв).
Был случай, когда в пятницу вышел из строя один кондей, благоразумие Клиента дало возможность уже в воскр. привезти новый кондей на замену. Так вот, в выходные выходит из строя резервный, температура в серверной поднялась до +37С (это летом в жару, когда офис (хорошо еще) не работал, а там 4-ре этажа кабинетов). Т.е. один кондиционер если бы был постоянно был бы мягко говоря аврал. В итоге и вышедший из строя заменили и 2-ой отремонтировали, в понедельник всё было в норме.
При всём при том, ИТ-ки нам давали общую нагрузку на бесперебойник в этой серверной, мы ставили оборудование из расчёта 100% - го резервирования. Т.е. ТЗ от ИТ-ов, что бесперебойник - 8,0 кВт. Кондиционеры - 10,0 кВт х 2 шт. = 20,0 кВт (по холоду).
Включая только 1 (Один) - в серверной темп. не опускалась ниже + 23С - +25С. Только включая второй (резервный), удавалось опустить темп-ру до +21С.
Лично моё мнение - 100% резервирование - обязательно.
С Уважением,