> склад ГСМ и задание технологов
Shedia
сообщение 25.2.2013, 12:33
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 4.3.2009
Из: Omsk
Пользователь №: 30015



В проектируемом помещении склада для хранения тосола и автомасел в таре, технологи выдают задание в соответствии с нормами НТП-АПК 1.10.17.001-03 «Нормы технологического проектирования баз и складов общего назначения предприятий ресурсного обеспечения», ВНТП 02-85 «Ведомственные нормы технологического проектирования общетоварных складов». Категория по вызрывопожароопасности помещения склада, раздаточное помещение –В1. А именно выполнить естественную вентиляцию с однократным воздухообменом и предусмотреть аварийную вентиляцию с установкой газоанализаторов.
Я считаю, что здесь как минимум применимы нормы ВНТП 5-95 НОРМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ НЕФТЕПРОДУКТАМИ (НЕФТЕБАЗ) механическая вентиляция и табл.13 п.2 кратность воздуха для хранилищ легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в таре принимать 2, в неотапливаемых складские помещениях для нефтепродуктов в таре (табл.14 п.3) принимать 1, у нас в помещении хранения +10, оно отапливается, значит кратность 2 и аварийная вентиляция принимается в помещениях категории А и Б, у нас раздаточное помещение категории В1, но если смотреть ВСН 21-77, там тоже написано только про категории А и Б и фраза "Необходимость устройства аварийной вентиляции определяется в технологической части проекта". Интересно в чём необходимость, кроме " на случай превышения ПДК в воздухе рабочей зоны по тосолу и автомаслам", если категория В1...
Они говорят, что применимы нормы, на которые они ссылаются, говоря "у нас же не нефтебаза"
Правы ли технологи и по каким нормам проектировать?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 18:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных