Проблема заключается в следующем, никак не получается повысить концентрацию активного ила в аэротенке, стабильно держится 1,1-1,5 мг/л, а этого естественно мало... сброс избыточного активного ила прекратили уже 2 недели назад, а концентрация в аэротенке не растет... начинает расти до 1,8 и сразу происходит вынос из вторичных отстойников (горизонтальные). Что можно сделать. С такой дозой ила (1,1-1,5) достигается очистка лишь: по NH4 - c 60 до 30мг/л, PO3 - с 12 до 6мг/л , нитриты и нитраты меньше единицы, БПК5 - с 200 до 25... Растворенный кислород около 6 мг/л. Показатели мягко говоря не важные... Что можно еще предпринять?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Mr.AYRoS   И снова биологическая очистка СВ   26.2.2013, 17:54
- - Urchi_Purchi   Если производительность и скорости нормальные, то ...   26.2.2013, 20:26
|- - Mr.AYRoS   Цитата(Urchi_Purchi @ 26.2.2013, 21:26) Е...   26.2.2013, 21:20
- - OXIDOK   Вам надо биоценоз ила в порядок приводить. Коагуля...   26.2.2013, 21:58
- - Alge   Mr.AYRoS, а что собой представляют ваши отстойники...   27.2.2013, 8:06
- - Mr.AYRoS   Для OXIDOK & Alge Температура СВ сейчас порядк...   27.2.2013, 18:31
|- - Alge   Цитата(Mr.AYRoS @ 27.2.2013, 19:31) Иловы...   28.2.2013, 8:32
- - OXIDOK   Ясно. При 10-11 оС скорости роста микроорганизмов ...   28.2.2013, 8:09
- - Сандугач   Добавлю свои три копейки. Доза ила очень сильно за...   28.2.2013, 8:52
- - OXIDOK   Для меня вообще загадка, зачем народ пытается экон...   28.2.2013, 14:35
|- - Alge   Цитата(OXIDOK @ 28.2.2013, 15:35) зачем с...   28.2.2013, 15:54
- - Сандугач   Опять же... Смотря какие сооружения по производите...   28.2.2013, 16:06
- - Mr.AYRoS   Спасибо за помощь. Я в принципе, себе такую картин...   28.2.2013, 16:15
- - OXIDOK   Мы сами в свое время их писали для своей же лабора...   28.2.2013, 18:20
- - Сандугач   На бланках контрольных анализов пишут методики, по...   28.2.2013, 18:27
- - Mr.AYRoS   OXIDOK & Сандугач премного буду благодарен...   28.2.2013, 19:37


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 19:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных