> пульсация разрежения в котлах.
bpts
сообщение 27.2.2013, 16:46
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 27.2.2013
Пользователь №: 183340



Здравствуйте! Помогите решить проблему пульсации в котлах.
В котельной установлены 2 котла ДКВР-6,5/13 и 1 котел КВГ-7,56.
При эксплуатации котла ДКВР-6,5/13, переведенного в водогрейный режим., постоянно имеют место нестабильные режимы горения с пульсацией в топке. То же и при эксплуатации котла КВГ-7,56.
Пульсация разрежения в топке составляет от (-2,5) до (-7) кгс/м2.
Котлы ДКВР-6,5/13 были оборудованы горелками ГМГ-4 по 2 шт. на каждом котле.
В 2012г. на одном котле ДКВР-6,5/13 смонтированы горелки СНГ – 2 шт., но проблема с пульсацией разрежения осталась. Ранее были проверены на прочность крепления лопаток дымососа и вентилятора, а также плотность кирпичной перегородки в котле. Все неплотности были устранены, но это не повлияло на пульсацию разрежения в топке котла.
Котельная оборудована металлической дымовой трубой, расположена в низине, за котельной находится холм, высота дымовой трубы превышает высоту холма на 10-15м.
Высота дымовой трубы = 38 м, Диаметр дымовой трубы = 1,4 м.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 0:20
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных