yuzhakova
сообщение 6.3.2013, 12:51
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 9.8.2012
Из: Пермь
Пользователь №: 159237



Уважаемые форумчане! Помогите разобраться с проблемой! У нас на производстве оптоволокна (чистые помещения, класс чистоты 7ИСО) не заладилась одна технологическая операция. В процессе проведённых проверок обнаружились следы органического жира на заготовках, которых там быть не должно. Подозрение сразу пало на вентиляцию приточно-вытяжную(кондиционирование с рециркуляцией внутреннего воздуха (примерно 60%)), как единственно возможный источник поступления этого жира в помещение, по мнению технологов. Пригласили одну фирму, которая выполнила смывы с поверхности установленных фильтров (3 ступени очистки: 1ступень - класс G3, иглопробивное волокно; 2 ступень - фильтры ФВК, класс F8; 3 ступень - фильтры ФВА, класс Н13. В смывах также был обнаружен жир органический. Максимальное количество на 1 ступени и дальше по убыванию. Стали искать источник жира снаружи. Подозрение пало на столовую, расположенную в этом же корпусе (на вытяжку из горячего цеха от плит и печей). Сразу уточню, что столовая (выброс воздуха от плит и печей) находится на значительном удалении от воздухозабора системы кондиционирования воздуха, порядка 120 м (план прилагается). И у меня есть сомнения, что рассеивание выбросов столовой на столько влияет на работу приточной системы, что пройдя 3 ступени очистки эти жиры попадают в производственное помещение. И это при том, что только 30 % воздуха забирается снаружи. Как вы думаете - возможно такое??? И ещё просматривая литературу по чистым помещениям (в частности главы, касающиеся испытаний высокоэффективных фильтров Н13-Н14), обнаружила, что испытание оных происходит путём тестирования на масленую нить с применением синтетических и натуральных масел. А не может ли это быть источником наших проблем!? Как вы думаете?Буду очень признательна за помощь! Заранее спасибо!
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________________.dwg ( 615,7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 5:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных