> Практическое испытание вентустановки Lossnay (Лоссней) в квартире многоэтажки., Реальные параметры микроклимата в квартир до установки ЛОССНЕЙ и после
kord
сообщение 8.3.2013, 16:44
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 901
Регистрация: 5.7.2004
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38



В ходе капитального ремонта 2012г квартиры 60 м.кв. в г. Киев, расположенной на 9 этаже 9 этажного дома постройки 1979г производились измерения комфортных параметров в течение января - февраля 2013г. Полученные результаты обрабатываются и будут доступны в апреле на конференциях и в печатных изданиях. Здесь - краткий отчет. Результаты будут использованы для обучения продающих менеджеров и проектировщиков в ходе тренингов.
Квартира эксплуатировалась без включения вентустанвки ЛОССНЕЙ 3 месяца, а 21 февр вентиляция была включена.
Сравнение основных параметров ДО включения ЛОССНЕЙ и ПОСЛЕ включения:
температура на улице составляла от -8С до +4С
Комфортность квартиры до включения - 3 категории, после включения - 1 категории
Устойчивая температура в квартире до +22С, после +25С
Влажность до 23%, после 40%.
Температура притока в среднем +20С, влажность 30%
Субъективные ощущения комфортности до 21С, после 24С
Уровень шума до 38 дБа, после 31,8 дБа (фон 30,6 дБа)
Концентрация СО2 до 1100ррм, после 820ррм (фон на улице 440ррм)
Концентрация СО в кухне-студио после кипячения чайника 6 ед, после работы в форсированном режиме в течение 10 мин 1,8 ед
Разность температур по высоте стен до 3С, после 1С
Влияние включенной вытяжки в ванной на расход приточно-вытяжной системы не обнаружено. Включение кухонной вытяжки уменьшает приток примерно на 5%.
Лично от себя могу добавть, что испытал настоящий шок от нереальной тишины в помещениях после включения ЛОССНЕЙ и герметизации окон. Открытие окон на проветривание воспринимается как вторжение улицы в жилые помещения. После того, как квартира выходит на стационарный режим, ощущается чувство покоя и защищенности, хочется выглянуть в окно, чтобы увидеть, что в городе есть люди и машины. Воздух свежий, скорость движения воздуха на расчетном режиме не ощущается. На форсированном режиме - ощущается.
Михаил
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- kord   Практическое испытание вентустановки Lossnay (Лоссней) в квартире многоэтажки.   8.3.2013, 16:44
- - Const82   Михаил, позвольте немного повредничать: измерялись...   8.3.2013, 17:00
- - Бойко   "С 23 февраля в Киеве наблюдаются условия, сп...   8.3.2013, 17:13
- - jota   Свидетельствую без замеров на личном опыте: комфор...   8.3.2013, 18:20
|- - Бойко   Цитата(jota @ 8.3.2013, 18:20) Свидетельс...   8.3.2013, 18:36
|- - Const82   Цитата(Бойко @ 8.3.2013, 19:36) Про ...   8.3.2013, 19:06
||- - jota   *   8.3.2013, 20:00
|- - Vano   Цитата(Бойко @ 8.3.2013, 19:36) Про ...   8.3.2013, 19:51
- - l-nikolaev   Очень хочу верить, что автор темы: абсолютно непос...   8.3.2013, 20:12
|- - Const82   Цитата(l-nikolaev @ 8.3.2013, 21:12)...   8.3.2013, 20:28
- - Vano   А как может быть иначе? Бытиё определяет сознание ...   8.3.2013, 20:29
|- - Бойко   Цитата(Vano @ 8.3.2013, 20:29) .... Но та...   8.3.2013, 21:17
|- - Vano   Цитата(Бойко @ 8.3.2013, 22:17) Для чего?...   8.3.2013, 21:37
- - Таратыркин   Здравый смысл, покидает эту планету. Lossnay, даж...   8.3.2013, 21:42
- - Alex_   Все участники по-своему правы, только говорят о ра...   8.3.2013, 22:23
|- - Бойко   Цитата(Alex_ @ 8.3.2013, 22:23) Все участ...   8.3.2013, 22:57
|- - jota   Цитата(Бойко @ 8.3.2013, 21:57) Открытое ...   9.3.2013, 0:28
|- - Alex_   Цитата(Бойко @ 8.3.2013, 23:57) 1.Открыто...   9.3.2013, 0:50
|- - Бойко   Цитата(Alex_ @ 9.3.2013, 0:50) ИМХО, это ...   9.3.2013, 18:19
|- - Alex_   Цитата(Бойко @ 9.3.2013, 19:19) 'Alex...   9.3.2013, 18:57
|- - Бойко   Цитата(Alex_ @ 9.3.2013, 18:57) Тепеть 75...   9.3.2013, 19:17
|- - Alex_   Цитата(Бойко @ 9.3.2013, 20:17) Большинст...   9.3.2013, 19:29
- - alem   Цитата(kord @ 8.3.2013, 16:44) Концентрац...   9.3.2013, 6:27
|- - kord   Цитата(alem @ 9.3.2013, 7:27) ... расход-...   9.3.2013, 12:03
|- - alem   Цитата(kord @ 9.3.2013, 12:03) параметры ...   9.3.2013, 12:37
|- - Alex_   Цитата(kord @ 9.3.2013, 13:03) 1 категори...   9.3.2013, 14:33
- - alem   И нагрузка по людям, ну и воздухообмен, конечно?   9.3.2013, 8:13
- - Таратыркин   Г-н kord, исследовать это здорово. А читать, не пр...   9.3.2013, 12:16
- - VasilevskyME   Спасибо автору за инфо, я тоже планирую себе стави...   18.3.2013, 16:19
|- - kord   Цитата(VasilevskyME @ 18.3.2013, 17:19) С...   20.3.2013, 15:07
- - vsklokoch   Мицубосвкий бумажный рекуператор по-сути единствен...   18.3.2013, 19:47


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 7:30
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных