сообщение 19.10.2006, 12:38
Сообщение #1





Guest Forum






Подскажите, пожалуйста, возможно ли устроить совместный выпуск для напорной (из подвала) и самотечной (с верхних этажей) канализации? Если точнее, то в лежак врезать то один вид, то другой, отсекая самотек обратными клапанами?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Poly   Совместный выпуск   19.10.2006, 12:38
- - andrey R   Со слов не ясно, как отсекать, но чудно больно. На...   19.10.2006, 12:56
- - Сантехник   Так и делают. Если совсем по СНиП то задвижкой с э...   19.10.2006, 12:58
- - andrey R   Не горячитесь, Сантехник, осторожненько тут надо, ...   19.10.2006, 13:03
- - Сантехник   Не въехал сразу на напорке ведь и так обратные кла...   19.10.2006, 13:04
- - andrey R   Во-во! Я же сказал - не горячитесь.   19.10.2006, 13:06
- - Сантехник   Если конечно представить что дом нежилой в подвале...   19.10.2006, 13:07
- - andrey R   Ну и загасите на улице, зачем в доме то? Смысла не...   19.10.2006, 13:09
- - Poly   Те я так поняла - нельзя... жаль... дублировать ка...   19.10.2006, 13:12
- - anm   От сололифта можно.   19.10.2006, 13:17
- - andrey R   Всё равно, лежак полным сечением работать будет. Е...   19.10.2006, 13:18
- - anm   Патрубок вроде вообще 32 мм. to Poly Вы бы написал...   19.10.2006, 13:33
- - Poly   В подвале расположены раздевалки с душевыми и сану...   19.10.2006, 14:46
- - andrey R   Напорки конечно можно соединять. Но здесь сразу дв...   19.10.2006, 14:50
- - TimVic   От небольших насосных типа Сололифт можно врезатьс...   19.10.2006, 14:58
- - Poly   не поняла... какого стояка? сверху? это самотек, а...   19.10.2006, 15:03
- - OlgaO   Цитата(anm @ Oct 19 2006, 14:17 )От сололифта...   19.10.2006, 15:13
- - andrey R   Ну, 1,7 куба, это грубо поллитра в секунду. Как 5 ...   19.10.2006, 15:13


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 12:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных