мариша-04
сообщение 12.3.2013, 10:13
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 22.7.2010
Пользователь №: 65768



Доброе утро уважаемые специалисты!
Делаю впервые проектик на обвязку пож. резервуаров и 2-х насосных установок (на внутреннее и наружное пожаротушение). Все эти системы находятся внутри здания. Дело конечно интересное, но новое для меня. Совета спросить не у кого. поэтому буду очень счастлива если взглянете на проектик и прокомментируете что правильно и неправильно!
Описываю ситуацию: имеется накопительный резервуар для дождевых стоков с кровель. От него дождевые стоки проходят систему очистки и обеззараживания и далее направляются в 2 пожарных резервуара, от которых уже идет запитка 2-х пожарных установок (на внутреннее и наружное пожаротушение).

Очень надеюсь на ваши советы и комментарии!
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___________________________________._________.dwg ( 386,24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 494
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- мариша-04   Обвязка пож. емкостей и насосных установок   12.3.2013, 10:13
- - BTS   Всасывающие трубопроводы от резервуаров должны им...   12.3.2013, 11:23
- - мариша-04   Ухты! первый комментарий!) Спасибо! ...   12.3.2013, 11:39
- - BTS   Посмотрите схему.   12.3.2013, 12:00
- - мариша-04   Спасибо BTS ! У меня так же в 13 помещении воз...   12.3.2013, 12:28
- - Dima_UA   зачем очистка и обеззаражевание воды на пож.нужды?...   12.3.2013, 16:26
- - BTS   Если нижний уровень воды в резервуарах в конце ра...   12.3.2013, 16:44
- - Stanislav A.   Ваша схема - не правильная, только 1 всасывающий т...   12.3.2013, 16:46
|- - BTS   Цитата(Stanislav A. @ 12.3.2013, 17:46) B...   12.3.2013, 17:40
|- - BTS   Цитата(Stanislav A. @ 12.3.2013, 17:46) B...   12.3.2013, 21:46
- - Stanislav A.   И по обеззараживанию - у ультрафиолета нет пролонг...   12.3.2013, 17:09
- - мариша-04   Спасибо огромное Stanislav A.!!! Тепер...   12.3.2013, 17:27
|- - Stanislav A.   BTS нарисовал свои хочушки на Вашем файле и сохран...   12.3.2013, 23:36
|- - мариша-04   Цитата(Stanislav A. @ 13.3.2013, 0:36) 1....   19.3.2013, 9:45
- - aminopower   Цитата(мариша-04 @ 12.3.2013, 11:13)...   13.3.2013, 7:04
|- - мариша-04   Цитата(aminopower @ 13.3.2013, 8:04) Судя...   19.3.2013, 10:21
- - Dmitry_vk   Цитата(мариша-04 @ 19.3.2013, 9:45) ...   19.3.2013, 10:17
- - мариша-04   ЦитатаЦитата(Dmitry_vk @ 19.3.2013, 11:17...   19.3.2013, 10:33
|- - Dmitry_vk   Цитата(мариша-04 @ 19.3.2013, 10:33)...   19.3.2013, 11:04
- - мариша-04   спасиб! Установим!   19.3.2013, 11:38
- - мариша-04   Вот пожалуйста схема тупиковой наружной сети НВ М...   19.3.2013, 11:48
|- - Dmitry_vk   Цитата(мариша-04 @ 19.3.2013, 11:48)...   19.3.2013, 13:34
- - мариша-04   От напорного коллектора насосной до самого удаленн...   19.3.2013, 13:59
- - Dmitry_vk   Мариша, а как у вас насосы включаются?   20.3.2013, 7:29
- - nadja   Здравствуйте уважаемые специалисты ! Поделитес...   22.5.2013, 15:15


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxRXEa1

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 6:08
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных