Добрый день.
Вопрос, наверное, глупый.
Недавно заметил, что мой анемометр врет. (ПРОСТО ДИССОНАНС)
При замерах расходов воздуха на выходе из сети (любой) расходы воздуха меньше, чем на входе на 20-40%!!!
Успокоился... Приехал в цех. Выписал со склада 250-й (диаметром 250 мм) канальный вентилятор. Взял 2 воздуховода длиной метра по 2 - присоединил их к вентилятору с 2х сторон.
Воздуховод и вентилятор лежат горизонтально, т.е. плоскость мерного сечения перпендикулярна горизонту.
Включил вентилятор, взял анемометр (цифровой "пропеллер"):
Выход из системы: 4,3м/с 4,7м/с, 4,8 м/с, 4,2м/с 4,6м/с Средняя скорость 4,52м/с Расход=798 м3/ч
Вход в систему: 7м/с, 7,м/с, 6,9м/с 6,2 м/с, 7,6 м/с Средняя скорость 6,94 м/с Расход = 1225 м3/ч
Опять успокоился...
Пошел и взял другой анемометр.... Жизнь не наладилась (все равно не сходятся замеры на входже и выходе на 380 м3/ч)
Как дальше жить?? Если я куплю еще один анемометр, и он покажет то же самое - к суициду это

(.
Помогите, пожалуйста.