Belka123 Рециркулиция в магазине 12.3.2013, 17:17 Geeft Подбирайте на максимальный расход - это же очевидн... 12.3.2013, 20:56 Belka123 Спасибо.
Если брать максимальный расход, то при р... 12.3.2013, 21:55 jota Cкорее всего, зимой воздушное отопление, совмещённ... 13.3.2013, 0:14 Belka123 Большое спасибо!
Варинт с фанкойлами скорее в... 13.3.2013, 6:29![]() jota Цитата(Belka123 @ 13.3.2013, 5:29) Варинт... 13.3.2013, 11:24![]() Belka123 Цитата(jota @ 13.3.2013, 12:24) Проще зак... 13.3.2013, 11:57![]() jota Цитата(Belka123 @ 13.3.2013, 10:57) Хотел... 13.3.2013, 21:49 MAverick Сам проектирую магазины.
Вопрос только что при со... 13.3.2013, 8:11![]() Belka123 Цитата(MAverick @ 13.3.2013, 9:11) получа... 13.3.2013, 9:00 MAverick Расход на максимальный конечно. Как ведет система ... 13.3.2013, 9:34 Belka123 Спасибо за рекомендации)
Буду считать на максимал... 13.3.2013, 9:44 MAverick Не тупи! Сделай 2 системы и индивидуальную раз... 13.3.2013, 9:56 Belka123 =))
Прикину, попрубую "впихнуть" это все... 13.3.2013, 10:28 MAverick до 4.000м3/ч можно подвестные делать! 13.3.2013, 11:13![]() Belka123 Цитата(MAverick @ 13.3.2013, 12:13) до 4.... 13.3.2013, 11:32 MAverick Сошлись на стесненые условия. У меня экспертиза пр... 13.3.2013, 11:58 Wiz А что мешает оставить зимнюю схему для летнего реж... 14.3.2013, 12:24