Здравствуйте! есть многоэтажный жилой дом с подземной автостоянкой. два лифта (один из них для перевозки п/п) с общим тамбуром на каждом этаже. Делаю подпор в тамбур в подвале. делаю подпор в каждую лш отдельной системой. Вопрос: нуженли подпор в тамбур на каждом этаже??
согласно п.7.13: "подачу нар воздуха следует предусматривать в шахты лифтов (при отсутствии у выхода из них тамбур-шлюзов, защищаемых приточной противодымной вентиляцией), установленных в зданиях с незадымл лестн клетками."
лестничные клетки есть: Н1 - 1 шт., Н2 - 1 шт.
и тамбур есть. просто немогу понять: подпор я могу делать на своё усмотрение: либо в тамбур на каждом этаже, либо в лифт шахту?
Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 12:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных