> трехходовой клапан, трехходовой клапан монтируется на подаче или на обратке?
seska86
сообщение 15.3.2013, 19:40
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 15.3.2013
Пользователь №: 185379



Я долгое время устонавливал 3-ходой клапан и циркуляционый насос на обратке,узла водосмистительного приточного оборудования. Проектеровщик на одном из объекте утверждает что обезательно на подаче, но канкретно почему не объясняет! как доказать что не кокого значения нет где его устонавливовать, а оборудование на обратке служет дольше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- seska86   трехходовой клапан   15.3.2013, 19:40
- - seska86   вообще где нибудь конкретно указоно где ставиться ...   15.3.2013, 20:31
- - tiptop   Цитата(seska86 @ 15.3.2013, 20:40) не кок...   15.3.2013, 20:51
- - jota   Ну нафиг етих проектеровщиков - лепи как лепил, по...   15.3.2013, 20:55
- - испытатель   Скорее всего проектировщик хотел обратить Ваше вни...   16.3.2013, 9:05
- - v-david   Все, что сказано выше - справедливо. Справедливо, ...   16.3.2013, 9:46
- - испытатель   Бессмысленно связывать схему смешения с электропри...   16.3.2013, 10:13
|- - tiptop   Цитата(испытатель @ 16.3.2013, 11:13) Как...   16.3.2013, 13:12
- - v-david   тогда уточняю: я не говорил о сохранности характер...   16.3.2013, 10:32
- - испытатель   Нет конечно(у меня, по крайней мере), это в органи...   16.3.2013, 15:33
- - v-david   позвольте, уважаемый испытатель, оставить Ваше зам...   16.3.2013, 16:59
- - испытатель   Вот те на, чем обидел-то. У меня тоже есть замечат...   16.3.2013, 17:08
- - v-david   наверное это я не так понял. Просто в предыдущем п...   16.3.2013, 20:42
- - испытатель   На всякий случай, еще раз извиняюсь, если обидел   16.3.2013, 21:25
- - seska86   спасибо всем!!! буду думать и обезател...   17.3.2013, 20:54


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 19:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных