> Газовый настенник, бак ГВС и теплый пол. Обвзяка системы.
Bagsi
сообщение 19.3.2013, 12:03
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 18.2.2013
Пользователь №: 182033



Добрый день, уважаемые специалисты по теплу.
Перечитал весь форум по ТП, но остались вопросы.
Имеется коттедж площадью около 200м2: подвал, первый и второй этаж. Отопление будет только ТП. Город Барнаул, расчетная температура -39.
В подвале установлен газовый настенник, который работает только в режиме отопления. Рядом располагается накопительный бак ГВС Nibe 150л. Вопрос по регулированию температуры в баке ГВС, думаю поставить трехходовой Oventrop, описание во вложении.

Набросал схему разводки по этажам. Регулировка температуры в ТП осуществляется смесительным узлом Meibes, расположенным в котельной. Далее труба диаметром 26мм (все трубы сшитый полиэтилен) проходит через все этажи к каждому коллектору.
Подскажите, работоспособна ли такая схема? Если нет, то что нужно добавить, чтобы система работала? Какой нужен насос? (гидравлику не считал)

Сообщение отредактировал Bagsi - 19.3.2013, 12:20
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Meibes.JPG ( 948,7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 73
Прикрепленный файл  Oventrop_3_xod.pdf ( 94,95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 35
Прикрепленный файл  Plan_0.pdf ( 2,8 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 15
Прикрепленный файл  Plan_1.pdf ( 3,51 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 22
Прикрепленный файл  Plan_2.pdf ( 3,38 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 44
Прикрепленный файл  Sxema_obvyazki.jpg ( 245,32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 122
Прикрепленный файл  Speca1.xlsx ( 13,6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Bagsi   Газовый настенник, бак ГВС и теплый пол. Обвзяка системы.   19.3.2013, 12:03
- - Alex_   Цитата(Bagsi @ 19.3.2013, 13:03) Отоплени...   19.3.2013, 22:47
|- - Bagsi   Цитата(Alex_ @ 20.3.2013, 2:47) Вы хотя б...   22.3.2013, 11:25
|- - lovial   Цитата(Bagsi @ 22.3.2013, 11:25) В расчет...   23.3.2013, 7:21
- - teploizol   Лучше всего ,если котел будет одноконтурный- в эт...   20.3.2013, 1:41
- - teploizol   Я бы поставил смесительные узлы с термостатическим...   20.3.2013, 1:56
- - Bagsi   Спасибо за консультацию. Котел будет двухконтурны...   20.3.2013, 13:42
|- - Anatol   Цитата(Bagsi @ 20.3.2013, 14:42) Котел бу...   20.3.2013, 23:31
- - Bagsi   Всё верно, котел двухконтурный, но контур ГВС на н...   21.3.2013, 4:59
|- - Anatol   Цитата(Bagsi @ 21.3.2013, 5:59) Всё верно...   21.3.2013, 13:01
- - Bagsi   Берется двухконтурный котел, потому что на него ес...   21.3.2013, 18:44
- - teploizol   Вариант с одноконтурным котлом предпочтительнее. ...   23.3.2013, 1:14
- - teploizol   Проследите чтоб Ф погружной гильзы бойлера соответ...   23.3.2013, 1:27
- - Bagsi   Спасибо за советы, марку и тип котла пересмотрю. ...   23.3.2013, 20:14
- - Bagsi   По совету teploizol, заменил котел на одноконтурны...   29.3.2013, 6:16
- - teploizol   Возможно система и работает, как и многие другие -...   15.4.2013, 23:11
- - teploizol   Конденсационный котел - в низких температурах рабо...   15.4.2013, 23:19


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 11:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных