сообщение 21.3.2013, 6:46
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 21.1.2013
Пользователь №: 177996



Здравствуйте, подскажите пожалуйста как настроить станцию для работы с датчиком давления Endress+Hauser. PTP35 И что бы действовал ручной режим, перепробовал уже кучу всяких способов, и запустить та запустил а вот по давлению не хочет работать. пробовал такие настройки как ниже указанные, скачал с инета. Так их ставишь он не приходит в движения вовсе, Только при увилечении 7-32 начинает крутится но пид не работает. Помогите пожалуйста для меня это очень важно. 020 - Частота (Гц)
023 - Задание (единицы)
024 - ОС (единицы)

Эти три параметра "на скорость" не влияют, просто удобнее работать. Далее:

100 - Процесс
101 - VVC+
103 - Автоматическая оптимизация

120 - 125 - С шильдика

129 - выполнить адаптацию

301 - бар
302 - требуемое минимальное давление в барах (можно оставить 0)
303 - требуемое максимальное давление (не выше указанного на шильдике датчика давления)

310.0 - если не используется внешнее задание, то нужное давление можно задать в этом параметре. задаётся в процентах от диапазона 0% соответствует значению в параметре 302, а 100% - в параметре 303. Если используется внешнее задание (например от потенциометра), то здесь должен стоять 0%.

Если для задания используется внешний потенциометр, то пар. 315 - Аналоговый вход 53, а 316 и 317 лучше переключить в "не используется" (не обязательно)

416 - лучше для насоса установить не более 120% (достаточно 110%)

414 - 50Гц
419 - 55 Гц

610 - 0В (можно оставить 0,07В по-умолчанию)
611 - 10В

614 и 615 - аналогично 302 и 303 параметрам.

622 - 4мА
623 - 20мА
624 - 0 бар
625 - значение максимального давления с шильдика датчика

!Переключить 54 вход в токовый режим и подключить к нему датчик давления. Реальное значение давления см. дисплей нижняя строчка.

720 - Аналоговый вход 54

733 - пропорциональная ПИД-регулятора, настроить (если мелкий насос, до 10 кВт - попробуйте поставить 0,6)
734 - интегральная ПИД-регулятора, настроить (можно попробовать 0,3)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- fred2012   Fc 300   21.3.2013, 6:46
- - Гервин   А датчик как подключен? Зачем на насосе дорогущий ...   21.3.2013, 10:42
|- - fred2012   А датчик как подключен? Зачем на насосе дорогущий ...   24.3.2013, 13:38
- - gansales   Эти настройки под конкретную конфигурацию: На 53 ...   21.3.2013, 12:34
|- - fred2012   Цитата(gansales @ 21.3.2013, 13:34) Эти н...   24.3.2013, 13:30
- - rancatto   а что это за станция? если обычный насос, то зачем...   21.3.2013, 16:31
- - fred2012   Цитата(Гервин @ 21.3.2013, 11:42) А датчи...   22.3.2013, 5:01
- - Гервин   Молодец! Ты пишешь: параметр 720-аналоговый ...   22.3.2013, 6:13
- - rancatto   Цитата(fred2012 @ 22.3.2013, 6:01) Датчик...   22.3.2013, 7:50
- - Ka3ax   а схему подключения изобразить нельзя? а то ...   23.3.2013, 11:12
- - Гервин   Ты читай внимательно: датчик ты подключил на 53 кл...   24.3.2013, 14:27
- - rancatto   Цитата(fred2012 @ 24.3.2013, 14:38) А дат...   24.3.2013, 14:32
|- - fred2012   Цитата(rancatto @ 24.3.2013, 15:32) если ...   24.3.2013, 15:01
|- - fred2012   Цитата(rancatto @ 24.3.2013, 15:32) если ...   24.3.2013, 15:07
- - Гервин   Действие ПИД-регулятора может быть: 1. прямое- уве...   24.3.2013, 16:01
- - gansales   С точностью наоборот....   25.3.2013, 13:03
|- - Сергей Валерьевич   Цитата(gansales @ 25.3.2013, 13:03) С точ...   25.3.2013, 13:45
|- - BorisZV   Цитата(Сергей Валерьевич @ 25.3.2013, 14...   26.3.2013, 7:05
|- - fred2012   Цитата(BorisZV @ 26.3.2013, 8:05) Почти т...   26.3.2013, 14:40
|- - rancatto   Цитата(fred2012 @ 26.3.2013, 15:40) Спаси...   26.3.2013, 15:53
|- - fred2012   Цитата(rancatto @ 26.3.2013, 16:53) Если ...   27.3.2013, 1:52
- - fred2012   Спасибо настроил, работает идеально, теперь пытаюс...   27.3.2013, 11:31
- - gansales   Простите, если я Вас правильно понял. Я так поним...   27.3.2013, 12:52
- - fred2012   Спасибо, но у вас всё сконцентрировано на клемму 1...   27.3.2013, 15:08
- - fred2012   Если можно то по порядку какие цифры куда забивать...   28.3.2013, 4:18
- - gansales   18 по дефолту это "старт", а с ПИД-ом ил...   28.3.2013, 14:38
|- - fred2012   Цитата(gansales @ 28.3.2013, 15:38) 18 по...   11.4.2013, 14:29
- - fred2012   Ну завтра попробую, может что и сотворю, спасибо з...   28.3.2013, 15:54
- - fred2012   Спасибо всем, у меня всё получилось, всё работает....   29.3.2013, 4:19
- - Ka3ax   Цитата(fred2012 @ 29.3.2013, 5:19) Спасиб...   2.4.2013, 20:06
- - fred2012   А настройки все в начале я писал, только параметр ...   11.4.2013, 11:52
- - Ka3ax   ЦитатаА как настроить по працентам что бы выставил...   17.4.2013, 10:28
|- - rancatto   Цитата(Ka3ax @ 17.4.2013, 11:28) у fc 300...   17.4.2013, 10:35
- - Ka3ax   Цитата(rancatto @ 17.4.2013, 11:35) Стран...   27.4.2013, 11:22


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 1:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных