Уважаемые спецы! Закончили монтаж ККБ Lennox TSA090 с прямым охладителем SDC 80-50-3R. Заводская заправка LENNOX ~ 1кг R410A. Далее в инструкциях предлагается дозаправить установку по след. методу: при работающем компрессоре добавлять каждые4-5 минут фреон до тех пор пока показания манометров,подключенных к сервисному порту не придут в соответствие с данными таблицы,например для tнар. воздуха=24град. получаем P=20,66bar и P=9,14bar.Это ,когда на улице t>18 град,предлагается и метод дозаправки ,когда t<18 град.
Как быть,если сейчас температура наруж. воздуха = минус 8град и почему нельзя сразу заправить до положенных 7,3 кг,как указано в паспортных данных установки.Что посоветуете делать,если экспуатация допускается до температуры наружного воздуха =-1град,а сейчас имеем минус10 град.Отложить пуско-наладку до тёплых времён???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 8:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных