> Фреоновый испаритель, Учет холода на конденсацию влаги
Dr.Wing
сообщение 27.3.2013, 17:56
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 27.3.2013
Из: Воронеж
Пользователь №: 187045



Добрый день! Считаю холод на зрительный зал, уперся в дилемму: а учитывается ли количество холода, необходимое на конденсацию воды на поверхности испарителя? Расход 4000, при охлаждении с 28,6 при ф=50% (I=60,7 кДж/кг, уд.объем 0,87) получаю приток 16, ф=100% (I=44,2). По I-d диаграмме на процесс нужно 21 кВт холода. Стоит ли добавить сюда компенсацию тепла конденсируемой воды? При нашем расходе ее получается ~ 1,66 г/с

Сообщение отредактировал Dr.Wing - 27.3.2013, 18:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения