Фреоновый испаритель
Добрый день! Считаю холод на зрительный зал, уперся в дилемму: а учитывается ли количество холода, необходимое на конденсацию воды на поверхности испарителя? Расход 4000, при охлаждении с 28,6 при ф=50% (I=60,7 кДж/кг, уд.объем 0,87) получаю приток 16, ф=100% (I=44,2). По I-d диаграмме на процесс нужно 21 кВт холода. Стоит ли добавить сюда компенсацию тепла конденсируемой воды? При нашем расходе ее получается ~ 1,66 г/с
Цитата(Dr.Wing @ 27.3.2013, 18:56)

...получаю приток 16, ф=100%...
"чистого - не бывает" (с)... учитывайте конденсат, даже если у вас полная рециркуляция, то там же люди, они дышат. а если не полная, то на улице может идти дождь или просто быть влажно... учитывайте.
Вот и я склоняюсь к тому же. Потому что пар напоследок все равно заберет свое, соответственно воздух получит меньше холода. ККБ на 25 кВт выходит, стоит не - выговоришь, но что делать... Спасибо! =)
Дабы не вводить в заблуждение читающих. Разобрался! В I-d диаграммме процесс конденсации УЧТЕН!!! Когда мы охлаждаем воздух при постоянном влагосодержании, водичка тоненькой струйкой течет вертикально вниз от точки с параметрами наружнего воздуха и прям до линии ф=100%. А потом аккуратненько стекает по этой линии в сторону уменьшения температуры. Как раз энтальпия в этот момент идет на конденсацию.