> Фреоновый испаритель, Учет холода на конденсацию влаги
Dr.Wing
сообщение 27.3.2013, 17:56
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 27.3.2013
Из: Воронеж
Пользователь №: 187045



Добрый день! Считаю холод на зрительный зал, уперся в дилемму: а учитывается ли количество холода, необходимое на конденсацию воды на поверхности испарителя? Расход 4000, при охлаждении с 28,6 при ф=50% (I=60,7 кДж/кг, уд.объем 0,87) получаю приток 16, ф=100% (I=44,2). По I-d диаграмме на процесс нужно 21 кВт холода. Стоит ли добавить сюда компенсацию тепла конденсируемой воды? При нашем расходе ее получается ~ 1,66 г/с

Сообщение отредактировал Dr.Wing - 27.3.2013, 18:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 27.3.2013, 21:31
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Цитата(Dr.Wing @ 27.3.2013, 18:56) *
...получаю приток 16, ф=100%...

"чистого - не бывает" (с)... учитывайте конденсат, даже если у вас полная рециркуляция, то там же люди, они дышат. а если не полная, то на улице может идти дождь или просто быть влажно... учитывайте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dr.Wing
сообщение 27.3.2013, 22:16
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 27.3.2013
Из: Воронеж
Пользователь №: 187045



Вот и я склоняюсь к тому же. Потому что пар напоследок все равно заберет свое, соответственно воздух получит меньше холода. ККБ на 25 кВт выходит, стоит не - выговоришь, но что делать... Спасибо! =)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dr.Wing
сообщение 28.3.2013, 21:14
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 27.3.2013
Из: Воронеж
Пользователь №: 187045



Дабы не вводить в заблуждение читающих. Разобрался! В I-d диаграммме процесс конденсации УЧТЕН!!! Когда мы охлаждаем воздух при постоянном влагосодержании, водичка тоненькой струйкой течет вертикально вниз от точки с параметрами наружнего воздуха и прям до линии ф=100%. А потом аккуратненько стекает по этой линии в сторону уменьшения температуры. Как раз энтальпия в этот момент идет на конденсацию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 28.3.2013, 23:00
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



j crjkmrj yfv jnrhsnbq xelys[....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 7:30
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных