Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Потребляемая мощность асинхронного эл/двиг
fix_m
сообщение 29.3.2013, 9:13
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 29.3.2013
Пользователь №: 187321



Здравствуйте!
Нужна помощь специалистов. Можно ли узнать, какая реальная мощность затрачивается на нагрузку, если вал эл/двиг через ременной привод подключен к насосу?
Измерение тока на одной фазе с помощью токовых клещей показали значение 13 А. Хотели бы узнать необходимую мощность для насоса и заменить эл/двиг на меньшую мощность. Подключение эл/двиг 3хфазное (шильдик на фото).

Прикрепленный файл  IMAG0608.jpg ( 1,18 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 102


Сообщение отредактировал LordN - 7.4.2013, 18:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- fix_m   Потребляемая мощность асинхронного эл/двиг   29.3.2013, 9:13
- - zem   Если смотреть по току и на "потолок", то...   29.3.2013, 9:59
|- - fix_m   Цитата(zem @ 29.3.2013, 10:59) Если смотр...   29.3.2013, 11:45
|- - SVKan   Цитата(fix_m @ 29.3.2013, 15:45) То есть ...   29.3.2013, 14:25
|- - fix_m   Цитата(SVKan @ 29.3.2013, 15:25) Не может...   29.3.2013, 14:37
|- - polyakov.mo   Цитата(fix_m @ 29.3.2013, 15:37) Хотели б...   29.3.2013, 15:00
- - fix_m   Никто не знает как зависит cos(f) от нагрузки? Как...   29.3.2013, 14:01
- - zem   Цитата(fix_m @ 29.3.2013, 13:37) ...... к...   29.3.2013, 15:11
- - HasBolla   ЦитатаЗначит недогружая двигатель, нельзя точно ве...   29.3.2013, 15:35
- - Максимович   Можно заменить на эл. двигатель мощностью 7,5 кВт ...   1.4.2013, 7:41
- - fix_m   всем спасибо за помощь!   4.4.2013, 10:19
- - Евгений Буш   ЦитатаА КПД где? Речь идет о потребленной из сети ...   6.4.2013, 20:34
|- - SVKan   Цитата(Евгений Буш @ 7.4.2013, 0:34) Речь...   7.4.2013, 18:01
- - Евгений Буш   ЦитатаДля всех двигателей паспортная мощность в бу...   7.4.2013, 22:52
- - Iroha   Рацпредложение: прикрутить частотник и ничего не ...   8.4.2013, 0:15
- - Usach   Цитата(fix_m @ 29.3.2013, 12:13) Здравств...   8.4.2013, 5:34
|- - SVKan   Цитата(Usach @ 8.4.2013, 9:34) Если ещё ...   8.4.2013, 7:00
|- - Сергей Валерьевич   Цитата(SVKan @ 8.4.2013, 7:00) Хорошо, но...   8.4.2013, 8:04
- - zem   Цитата(Евгений Буш @ 7.4.2013, 22:52) В т...   8.4.2013, 10:46
- - Usach   Насчет "на пальцах" - вполне себе инжене...   8.4.2013, 16:23
- - Usach   Цитата(SVKan @ 8.4.2013, 10:00) Не двигат...   8.4.2013, 16:48
|- - poludenny   Цитата(Usach @ 8.4.2013, 16:48) ...а вот ...   8.4.2013, 17:23
|- - SVKan   Цитата(Usach @ 8.4.2013, 20:48) ну...я мо...   9.4.2013, 14:41
- - Usach   А если насос холодную воду перекачивает - то же гр...   8.4.2013, 19:43
|- - poludenny   Цитата(Usach @ 8.4.2013, 19:43) А если ...   9.4.2013, 8:44
- - Usach   А! Понял!! Ну я и тупой... Все прос...   8.4.2013, 20:25
- - Евгений Буш   Цитата...а вот как КПД насоса считается - я чет не...   8.4.2013, 23:23


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 10:47
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных