По самые по...
сообщение 10.4.2013, 18:03
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 3712
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Коллеги, где я недолопатил?
Нужно управлять частотником ПЧ2 с разомкнутой петлей по импульсному входу. Импульсы до 5000Гц и сигнал включения идут с другого частотника ПЧ1.

Настройки в ПЧ1:
Установлена плата МСО 101-расширенный каскадный контроллер,
101=Closed Loop
500=PnP Aktiv
501=Output -выход 27 ПЧ1 проводником связан со входом 33 ПЧ2,вывод 20 ПЧ1 соединен с выводом 20 ПЧ2
530=Pulse Output -назначение выхода 27
540.11=Ext.Cascade Ctrl -это реле включает или выключает ПЧ2 по входу 18 ПЧ2
560=Cascade Reference -установлено согласно "Инструкции за експлоатация", пипец...
562=5000 -максимальная частота выходных импульсов, в Гц
2710=Master/Follover -расширенный каскадный контроллер включен в режим "Главный/Подчиненный"
2711=2 -два привода на два мотора
2770.11=Drive2 Enable -назначение реле 540.11

Настройки в ПЧ2:
Установлена плата МСО 101, 2710=Disabled -расширенный каскадный контроллер выключен
101=Open Loop
303=3,000.000 RPM
315=Pulse Input 33 - импульсный вход 33 назначен для приема задания скорости
413=3000 -предел максимальной скорости, об/мин
414=50 -тож самое, в Гц
510=Start -управление работой ПЧ2 от реле 540.11 ПЧ1
515=Pulse Input -вход 33 ПЧ2 связан проводником с выходом 27 ПЧ1
555=0 -нижняя частота импульсов на входе 33, в Гц
556=5000 -верхняя частота импульсов на входе 33, в Гц
557=0.000 нижнее задание скорости, в об/мин
558=3,000.000 верхнее задание скорости, в об/мин
559=1 -фильтр для импульсов, с постоянной времени 1ms

При включении системы, ПЧ2 разгоняется до 50Гц и не повторяет скорость ПЧ1, хотя дисплей на ПЧ2 отображает снижение входной частоты.
Это ж...!

Сообщение отредактировал По самые по... - 10.4.2013, 18:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- По самые по...   Каскадное управление Fc202 C Mco 101   10.4.2013, 18:03
- - Гервин   Цитата(По самые по... @ 10.4.2013, 19:03)...   11.4.2013, 6:18
|- - По самые по...   Цитата(Гервин @ 11.4.2013, 6:18) А что вы...   11.4.2013, 8:27
- - Гервин   Ты, вообще,знаешь, что такое каскадное управление ...   11.4.2013, 14:02
- - По самые по...   Не работает функция управления скоростью по импуль...   11.4.2013, 15:32
- - Гервин   Ты в ПЧ2 ставишь-101=Open Loop,т.е включаешь ПИД-р...   11.4.2013, 19:07
|- - По самые по...   Цитата(Гервин @ 11.4.2013, 19:07) Ты в ПЧ...   12.4.2013, 8:19
- - gansales   Гервин, прежде чем нападать на человека, лучше спе...   12.4.2013, 16:27
|- - По самые по...   Цитата(gansales @ 12.4.2013, 16:27) ... П...   15.4.2013, 10:20
- - gansales   Снимите параметры (ведомого) на МСТ10 и скинте мне...   15.4.2013, 15:20
|- - По самые по...   Цитата(gansales @ 15.4.2013, 15:20) Сними...   15.4.2013, 16:07
- - По самые по...   После долгих мытарств, закончившившихся в офисе Да...   28.4.2013, 14:22
|- - BROMBA   Цитата(По самые по... @ 28.4.2013, 14:22)...   12.9.2013, 21:08
|- - По самые по...   Цитата(BROMBA @ 12.9.2013, 21:08) ... Опя...   13.9.2013, 15:57
- - По самые по...   Поднимаю тему... начал пить... Опять непонятки, те...   12.9.2013, 16:12


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 10:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных