> АВР в ВРУ на контакторах.
альберт84
сообщение 11.4.2013, 9:48
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 2.12.2011
Пользователь №: 131760



Здравствуйте! Стоит задача выполнить АВР на два ввода (основной и резервный ист. питания) в ВРУ здания общежития (Руст.=75кВт TN-S).
Вопрос:Можно ли реализовать АВР на контакторах в ВРУ здания общежития?
Контактор вроде как не является аппаратом для распределения электроэнергии. Контакторы на такую нагрузку нашел только трехполюсные (блокировка N-рабочего проводника необходима, для защиты источников питания).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- альберт84   АВР в ВРУ на контакторах.   11.4.2013, 9:48
- - zadvor   Цитата(альберт84 @ 11.4.2013, 10:48) Здра...   11.4.2013, 18:55
- - Ludvig   Задача поставлена неверно. Электроснабжение общаг ...   12.4.2013, 16:37
|- - Конструктор1   Цитата(Ludvig @ 12.4.2013, 17:37) Задача ...   15.4.2013, 11:46
- - Ludvig   Практически бестолку присылать. Потому что при рег...   15.4.2013, 13:32
|- - Конструктор1   Цитата(Ludvig @ 15.4.2013, 14:32) Практич...   15.4.2013, 15:56
- - Ludvig   НИФИГА! Нужна Винда SP3 и заработает. Было, пр...   17.4.2013, 12:53
- - planerist916   Схем АВР много. Есть и полностью готовые решения. ...   19.11.2014, 10:31
- - manjey73   75 кВт это менее 200А, любой АВР хоть на контактор...   23.11.2014, 22:13
- - bkv70   Все жилье, в том числе и общежитие, должно питатьс...   1.12.2014, 20:10
- - manjey73   bkv70 объясните, при чем тут категория и желание с...   2.12.2014, 8:42
- - bkv70   Вещи-то разные, но может объясните как распределит...   2.12.2014, 19:24
- - manjey73   bkv70 поставить АВР трехходовой с межсекционным вы...   3.12.2014, 11:49
- - bkv70   Можно сделать все, что угодно, даже бесперебойник ...   3.12.2014, 15:12
- - manjey73   bkv70 если поставить еще и ИБП то это будет 1-ая о...   3.12.2014, 15:25
- - bkv70   Категорически не возражаю, что отдельные потребите...   4.12.2014, 14:40
- - UraGun   Когда то сравнивал уровень цен для разных токов ва...   4.12.2014, 17:22


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 9:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных