Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Количество вводов здание, Нужно ли кольцо при кол-ве ПК менее 12 и кол-ве струй 2 и более
SAA1986
сообщение 11.4.2013, 13:13
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 28.3.2013
Пользователь №: 187167



Всем привет! Выполняю проект одноэтажного производственного здания II степени огнестойкости, категории по пожароопасности В. Строительный объем ~2800 м3. По СП 10.13130.2012 для данного здания требуется пожаротушение с количеством струй 2 х 2,5 л/с. По планировке достаточно установить 4 ПК. Есть мнение, что для количества струй 2 и более необходимо устройство кольцевого водопровода и соответсвенно два ввода, т.к. если оставить один ввод то получится 2 струи из одного стояка и не выполнится пункт 4.1.12 СП 10.13130. Но в этом же СП есть определение п. 3.9 стояк: Распределительный трубопровод ВПВ с размещенными на нем пожарными кранами, по которому вода подается снизу вверх. Чем же считать внутренюю сеть?
PS: Судя по описанной выше логике для здания с расходом 2х2,5 л/с и двумя ПК тоже потребуется кольцо и два ввода.
Неужели это мнение - истина, или как доказать свою правоту? Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 11:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных