Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
SAA1986
Всем привет! Выполняю проект одноэтажного производственного здания II степени огнестойкости, категории по пожароопасности В. Строительный объем ~2800 м3. По СП 10.13130.2012 для данного здания требуется пожаротушение с количеством струй 2 х 2,5 л/с. По планировке достаточно установить 4 ПК. Есть мнение, что для количества струй 2 и более необходимо устройство кольцевого водопровода и соответсвенно два ввода, т.к. если оставить один ввод то получится 2 струи из одного стояка и не выполнится пункт 4.1.12 СП 10.13130. Но в этом же СП есть определение п. 3.9 стояк: Распределительный трубопровод ВПВ с размещенными на нем пожарными кранами, по которому вода подается снизу вверх. Чем же считать внутренюю сеть?
PS: Судя по описанной выше логике для здания с расходом 2х2,5 л/с и двумя ПК тоже потребуется кольцо и два ввода.
Неужели это мнение - истина, или как доказать свою правоту? Спасибо!
Elenk_@
Цитата(SAA1986 @ 11.4.2013, 14:13) *
Всем привет! Выполняю проект одноэтажного производственного здания II степени огнестойкости, категории по пожароопасности В. Строительный объем ~2800 м3. По СП 10.13130.2012 для данного здания требуется пожаротушение с количеством струй 2 х 2,5 л/с. По планировке достаточно установить 4 ПК. Есть мнение, что для количества струй 2 и более необходимо устройство кольцевого водопровода и соответсвенно два ввода, т.к. если оставить один ввод то получится 2 струи из одного стояка и не выполнится пункт 4.1.12 СП 10.13130. Но в этом же СП есть определение п. 3.9 стояк: Распределительный трубопровод ВПВ с размещенными на нем пожарными кранами, по которому вода подается снизу вверх. Чем же считать внутренюю сеть?
PS: Судя по описанной выше логике для здания с расходом 2х2,5 л/с и двумя ПК тоже потребуется кольцо и два ввода.
Неужели это мнение - истина, или как доказать свою правоту? Спасибо!

афигеть blink.gif
почитайте СП 30.13330.2012 прежде чем такое заворачивать
Sindarkon
Обеспечивать непрерывность подачи воды - это хорошо, даже если нормы этого не требуют. Другой вопрос, что для 4 кранов - это избыточно.
SAA1986
Цитата(Elenk_@ @ 11.4.2013, 19:02) *
афигеть blink.gif
почитайте СП 30.13330.2012 прежде чем такое заворачивать


Совсем не понял, что именно вас так глубоко удивило? Что же можно прочесть в СП на внутренний водопровод и канализацию про внутренне пожаротушение?
Sindarkon
Цитата
Что же можно прочесть в СП на внутренний водопровод и канализацию про внутренне пожаротушение?

Раздел 5 можно прочесть. Даже не можно, а нужно.
SAA1986
Цитата(SAA1986 @ 12.4.2013, 8:06) *
Что же можно прочесть в СП на внутренний водопровод и канализацию про внутренне пожаротушение?

В данном сообщении я уточнял применительно (по существу) к своему случаю, извините, если это было непонятно.

Цитата(Sindarkon @ 12.4.2013, 12:19) *
Раздел 5 можно прочесть. Даже не можно, а нужно.

"Спасибо", вы "открыли" мне глаза.
P.Karlo
Цитата(SAA1986 @ 11.4.2013, 14:13) *
Есть мнение, что для количества струй 2 и более необходимо устройство кольцевого водопровода и соответсвенно два ввода, т.к. если оставить один ввод то получится 2 струи из одного стояка и не выполнится пункт 4.1.12 СП 10.13130.
PS: Судя по описанной выше логике для здания с расходом 2х2,5 л/с и двумя ПК тоже потребуется кольцо и два ввода.

Нужно просто читать то, что написано в СП и не приплетать свои домыслы. Где написано, что для двух стояков требуется два ввода? тем более закольцовка на 4 крана. Для особо любознательных даже уточнено: "из разных шкафчиков". Есть правило:
...5.4.2 Два ввода и более следует предусматривать для зданий:
......................................................
зданий, в которых установлено 12 и более пожарных кранов;
........................................................

А дальше ставьте хоть 12 стояков на один ввод.

Зачем вы морочите голову своей дилетантской "логикой".
Elenk_@
Цитата(SAA1986 @ 12.4.2013, 5:06) *
Совсем не понял, что именно вас так глубоко удивило? Что же можно прочесть в СП на внутренний водопровод и канализацию про внутренне пожаротушение?

разрушение мифов какие вы тут понаписали
SAA1986
Цитата(SAA1986 @ 11.4.2013, 17:13) *
Есть мнение, что для количества струй 2 и более необходимо устройство кольцевого водопровода и соответственно два ввода.


Цитата(SAA1986 @ 11.4.2013, 17:13) *
Неужели это мнение - истина, или как доказать свою правоту? Спасибо!


Цитата(Elenk_@ @ 15.4.2013, 12:34) *
разрушение мифов какие вы тут понаписали


К сожалению, это не миф, а реальное мнение (которое я не разделяю) опытного специалиста в проектировании разделов по водоснабжению и водоотведению в крупном проектном институте. Собственно по этому данная ветка и появилась. Благодарю всех за участие в этой познавательной теме, её можно закрыть!
Elenk_@
Цитата(SAA1986 @ 15.4.2013, 17:57) *
К сожалению, это не миф, а реальное мнение (которое я не разделяю) опытного специалиста в проектировании разделов по водоснабжению и водоотведению в крупном проектном институте. Собственно по этому данная ветка и появилась. Благодарю всех за участие в этой познавательной теме, её можно закрыть!

у Вашего "опытного специалиста" возможно замылился глаз )) либо "опытный" он реально в ковычках)