Всем привет! Выполняю проект одноэтажного производственного здания II степени огнестойкости, категории по пожароопасности В. Строительный объем ~2800 м3. По СП 10.13130.2012 для данного здания требуется пожаротушение с количеством струй 2 х 2,5 л/с. По планировке достаточно установить 4 ПК. Есть мнение, что для количества струй 2 и более необходимо устройство кольцевого водопровода и соответсвенно два ввода, т.к. если оставить один ввод то получится 2 струи из одного стояка и не выполнится пункт 4.1.12 СП 10.13130. Но в этом же СП есть определение п. 3.9 стояк: Распределительный трубопровод ВПВ с размещенными на нем пожарными кранами, по которому вода подается снизу вверх. Чем же считать внутренюю сеть?
PS: Судя по описанной выше логике для здания с расходом 2х2,5 л/с и двумя ПК тоже потребуется кольцо и два ввода.
Неужели это мнение - истина, или как доказать свою правоту? Спасибо!