> Параметры после конденсатоотводчика (опять и снова)
antipod66
сообщение 2.5.2013, 17:45
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 330
Регистрация: 4.10.2010
Пользователь №: 74774



Сейчас работаем с иностранной компанией
запутался я что то
в базовом проекте у них указано:
"Источником конденсата ВД является пароконденсат, который может образоваться в коллекторе пара СВД. Другим источником конденсата ВД является пароконденсат, который может образоваться в коллекторе пара ВД, либо конденсат с теплообменников потребителя пара ВД"
Параметры пара СВД 520°С и 11,7 МПа (изб), параметры пара ВД 405°С и 4,3 МПа (изб.)
Параметры конденсата ВД 193°С 1,3 МПа (изб.) /350°С и 1,5 МПа (изб.) (расчетные)
Параметры указаны общие по заводу
Согласно СНиП 41-02-2003 ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
10.6 Для выбора труб, арматуры, оборудования и деталей трубопроводов, а также для расчета трубопроводов на прочность и при определении нагрузок от трубопроводов на опоры труб и строительные конструкции рабочее давление и температуру теплоносителя следует принимать:
температуру после конденсатоотводчиков - по температуре насыщения при максимально возможном давлении пара непосредственно перед конденсатоотводчиком...
Температура насыщения для пара СВД для давления 11,7 МПа (изб.) составит 323 °С.
Я что то не понимаю, после конденсатоотводчика выходит конденсат с температурой 323°С и вскипает до 11,7 МПа на начальном участке, должен ли конденсатопровод выдерживать такое давление.
Потому что про давление после КО кроме п.4.57 СП Тепловые пункты, где выходное давление указано 0,6 от входного не нашел.
Или же обеспечив достаточный диаметр конденсатного коллектора, мы обеспечивае не поднятие давления выше указанного?
С другой стороны если мы принимаем расчетную температуру за КО равной 323 °С, вода при такой температуре может существовать только при давлении 11,7 МПа (изб.) ?
Тип КО пока не известен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 3:09
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных