> Чиллер Bluebox Tetris Hp St 1ps 10.2 авария Lp1, Авария LP1 появляется иногда, чаще днем.
SERGOLD
сообщение 5.5.2013, 19:00
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 212
Регистрация: 23.1.2012
Пользователь №: 137180



Чиллер BLUEBOX Tetris HP ST 1PS 10.2
1 контур, два одинаковых компрессора (R410A) - PERFORMER (SH240A4ACC) .
Компрессоры соединены между собой тремя трубами длиной 50 см. (клапана между ними отсутствуют).
Хладоноситель - гликоль на приточную установку.
Контроллер - CAREL MC2.
В эксплуатации - 3 года, в прошлом году закончилась гарантия.
Во время гарантии заменили оба компрессора.

Наблюдение:
Алгоритм контроллера таков, что старт левого или правого компрессора, или совместная работа компрессоров - случайна.

Температура гликоля, определяемая термодатчиком на ВЫХОДЕ (схемы нет, правильно ли это ?) пластинчатого теплообменника поддерживается в диапазоне +8.5С<T<+12.5C.
Время совместной или поочередной работы компрессоров при Tул.=+18С составляет 5-10мин,
зависит от уставки контроллера приточной установки, которую охлаждает чиллер и собственного к-ра CAREL MC2.
Перегрев, переохлаждение при нормальной работе =10К.
При совместной работе компрессоров или работе в одиночном режиме левого компрессора дефект отсутствует.

Дефект LP1 проявляется иногда, днем с 11-00 до 14-00 при Tул.=+18С,
но строго при включении правого компрессора, работающего в одиночном режиме.

Появляется дефекта иногда, в течение 1-3 минут после одиночного старта правого компрессора.
В это время давление на всасе падает с 8 Бар до 1 Бар.
Давление нагнетания падает с 18 Бар до 15 Бар.
Ток компрессора падает с 24 А до 19А.
Конечно, срабатывает защита по низкому давлению - LP1, проверял с помощью TESTO 523.

Напрашивается причина - иногда заклинивающий ЕЕV или забитый фильтр перед EEV.
Но дефект появляется ТОЛЬКО при включении ПРАВОГО компрессора, когда стартует левый компрессор или они стартуют и работают вместе, то дефект отсутствует.

Дефект сохранился при подстановке модулей с другого чиллера:
- контроллер,
- плата расширения,
- драйвер EEV.

Cервисный мануал отсутствует.

В чем проблема - ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 7:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных