Чиллер BLUEBOX Tetris HP ST 1PS 10.2
1 контур, два одинаковых компрессора (R410A) - PERFORMER (SH240A4ACC) .
Компрессоры соединены между собой тремя трубами длиной 50 см. (клапана между ними отсутствуют).
Хладоноситель - гликоль на приточную установку.
Контроллер - CAREL MC2.
В эксплуатации - 3 года, в прошлом году закончилась гарантия.
Во время гарантии заменили оба компрессора.
Наблюдение:
Алгоритм контроллера таков, что старт левого или правого компрессора, или совместная работа компрессоров - случайна.
Температура гликоля, определяемая термодатчиком на ВЫХОДЕ (схемы нет, правильно ли это ?) пластинчатого теплообменника поддерживается в диапазоне +8.5С<T<+12.5C.
Время совместной или поочередной работы компрессоров при Tул.=+18С составляет 5-10мин,
зависит от уставки контроллера приточной установки, которую охлаждает чиллер и собственного к-ра CAREL MC2.
Перегрев, переохлаждение при нормальной работе =10К.
При совместной работе компрессоров или работе в одиночном режиме левого компрессора дефект отсутствует.
Дефект LP1 проявляется иногда, днем с 11-00 до 14-00 при Tул.=+18С,
но строго при включении правого компрессора, работающего в одиночном режиме.
Появляется дефекта иногда, в течение 1-3 минут после одиночного старта правого компрессора.
В это время давление на всасе падает с 8 Бар до 1 Бар.
Давление нагнетания падает с 18 Бар до 15 Бар.
Ток компрессора падает с 24 А до 19А.
Конечно, срабатывает защита по низкому давлению - LP1, проверял с помощью TESTO 523.
Напрашивается причина - иногда заклинивающий ЕЕV или забитый фильтр перед EEV.
Но дефект появляется ТОЛЬКО при включении ПРАВОГО компрессора, когда стартует левый компрессор или они стартуют и работают вместе, то дефект отсутствует.
Дефект сохранился при подстановке модулей с другого чиллера:
- контроллер,
- плата расширения,
- драйвер EEV.
Cервисный мануал отсутствует.
В чем проблема - ?