Прикрепленный файл  ________________11_05_13.dwg ( 475,77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 258

Уважаемые специалисты, прокомментируйте пожалуйста данную схему обвязки чиллера.
Интересуют какие недостатки, что можно улучшить, "криминальные" ошибки.
Мощность системы порядки 4 МВт. Так же интересуют такие моменты:
1. При обвязке фанкойлов с двухходовым клапаном и установки насосов с частотным приводом нужен ли клапан перепада давления между подачей и обраткой. Если нужен то где его лучше установить около конечного потребителя или около насосной группы.
2. Возможно ли помере снижения нагрузки отключать чиллера полностью от системы.
3. Если отключение возможно, то знаком ли кто из специалистов с системой которая могла бы позволить отключать установки попеременно для равномерной выработки ресурса (условно первую неделю чиллеры отключаются 1,2,3,4 вторую неделю 4,3,2,1).

Бак аккумулятор не устанавливается в связи с большой емкостью системы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- КиВО   Обвязка чиллеров с сухими градирнями   11.5.2013, 16:02
- - LordN   выкладывайте схемы в pdf формате   11.5.2013, 16:55
- - КиВО   Исправился)   11.5.2013, 20:23
- - Ludvig   Откровенная фигня. К нагрузке присоединен только ч...   11.5.2013, 21:00
- - daddym   Скорее всего проблема в том, что схема отрисована ...   12.5.2013, 3:49
- - v-david   а я критиковать буду.... Схема неработоспособна в ...   12.5.2013, 5:51
- - КиВО   Вот, немного внес корректировки. Перемычка на вып...   12.5.2013, 7:18
- - v-david   просто несерьезно, в лучшем случае Вас уволят. Про...   12.5.2013, 7:34
- - КиВО   Уважаемые специалисты, доброго времени суток вам. ...   4.6.2013, 11:17
- - polderpost   Для начала неплохо посмотреть что за контроллер у ...   4.6.2013, 22:11
- - v-david   2 polderpost, для "автоматчиков" поясняю...   4.6.2013, 23:44
- - polderpost   Моториз краны на схему б после чиллеров и насосную...   5.6.2013, 8:07
- - КиВО   2 v-david спасибо за книжку, много интересного. По...   5.6.2013, 8:35
- - polderpost   Все же подскажите, для чего столько баков? Почем...   5.6.2013, 11:34
- - v-david   Цитата(polderpost @ 5.6.2013, 9:07) Мотор...   5.6.2013, 14:18
- - polderpost   Цитата(v-david @ 5.6.2013, 15:18) Во...   6.6.2013, 7:13
- - v-david   Да, я ж не сказал что не работоспособна! Прост...   6.6.2013, 7:41
- - agel   Вот...прислали нам супчики такую прикидочную схему...   7.6.2013, 10:17
- - v-david   аффтар забыл "отзеркалить" клапан, а так...   7.6.2013, 10:41
- - agel   сомнения в работоспособности схемы, если 3-х.х.кла...   7.6.2013, 12:10
- - v-david   Цитата(agel @ 7.6.2013, 13:10) ...если ра...   7.6.2013, 14:02
|- - agel   Цитата(v-david @ 7.6.2013, 15:02) Ес...   7.6.2013, 18:09
- - v-david   размер трасс не имеет значения. Чилер адекватно на...   8.6.2013, 16:16
- - agel   у нас чиллер водо-водяной...   10.6.2013, 9:06
- - v-david   то бишь на зиму сливаете? Отчаянные ребята... Я с...   10.6.2013, 12:43
- - polderpost   Цитатаиначе просто нечем будет "продавливать...   10.6.2013, 19:02


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 15:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных