Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Аналоговый датчик уровня 0-10 В с питанием 24 В Ac, Есть ли такие?
beastmaster
сообщение 3.6.2013, 10:09
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 456
Регистрация: 19.3.2009
Из: Липецк
Пользователь №: 30815



Проектирую котельную, в которой зак захотел использовать контроллер Kieback&Peter DDC4200. Совершенно неудачная платформа этот DDC4200 для такого рода автоматизации - у него все аналоговые входы 0-10 В, причем датчики должны быть с питанием 24 В AC (как и сам контроллер). Дискретные входы DDC4200 питаются от отдельного БП, но уже по 24 В DC. Вроде в инструкции написано, что контроллер (DDC Central Unit) может питаться и по 24 В DC. Но модули расширения входов-выходов питаются исключительно от 24 В AC. Так что не хочется проводить эксперимент - запитывать центральный модуль 24 В DC, а модули расширения питать по 24 AC - я не знаю, будет ли в результате такого "зоопарка" напряжений обеспечена нормальная работа всей системы. Потому питание Central Unit DDC4200, его аналоговых входов-выходов и модулей расширения сделано от 24 В AC, а питание их же дискретных входов-выходов - от 24 В DC.
Теперь главное: аналоговые датчики давления 0-10 В, питающиеся по 24 В AC я нашел, это Siemens QBE2002-Р..., а вот аналогичных датчиков уровня (в котельной есть два атмосферных бака запаса воды, уровень в которых и надо мерить), я не нашел. Все такие датчики исключительно с питанием 24 В DC. Может, кто находил датчики уровня 0-10 В с питанием 24 В AC?
Применять какой-нить "самопал" в схемных решениях не хочу, поэтому нужно законченное решение, или в конце концов откажусь от идеи непрерывного измерения уровня и поставлю электроды с прибором с выходными реле на нижний-средний-верхний уровень.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- beastmaster   Аналоговый датчик уровня 0-10 В с питанием 24 В Ac   3.6.2013, 10:09
- - Pzotov   Наберите в том же Гугле "гидростатический изм...   3.6.2013, 12:18
|- - beastmaster   Цитата(Pzotov @ 3.6.2013, 13:18) Наберите...   3.6.2013, 12:30
- - LordN   в чем проблема сделать каждому датчику свое отдель...   3.6.2013, 15:38
|- - beastmaster   Цитата(LordN @ 3.6.2013, 16:38) в чем про...   3.6.2013, 16:14
- - Auto   Сделайте официальный запрос в тех поддерку по конт...   3.6.2013, 17:11
- - LordN   насколь мне известно, у каждого СПК есть специальн...   3.6.2013, 18:52
- - and   Поставьте для 2-х датчиков с питанием 24VDC индиви...   3.6.2013, 19:28
- - Pzotov   http://www.vega-rus.ru/products/level_measurement/...   4.6.2013, 10:23
- - Max2114   Есть вариант использовать радарный уровнемер типа ...   5.6.2013, 8:02
- - йцукен   Цитата(beastmaster @ 3.6.2013, 11:09) Теп...   5.6.2013, 9:44
- - beastmaster   Цитата(йцукен @ 5.6.2013, 10:44) А по как...   5.6.2013, 13:37
- - йцукен   Цитата(beastmaster @ 5.6.2013, 13:37) У э...   5.6.2013, 16:12
- - beastmaster   Цитата(йцукен @ 5.6.2013, 17:12) Как Вы с...   6.6.2013, 6:27
- - йцукен   Цитата(beastmaster @ 6.6.2013, 6:27) Это ...   6.6.2013, 6:39
- - beastmaster   Цитата(йцукен @ 6.6.2013, 7:39) Вы запута...   6.6.2013, 9:45
|- - йцукен   Цитата(beastmaster @ 6.6.2013, 9:45) Запу...   6.6.2013, 10:47
- - kdu   Цитата(йцукен @ 6.6.2013, 9:39) Вы запута...   7.6.2013, 5:16


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 21:10
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных