> Проблема с ККБ Daikin Erq100av1+ блок Ekeqfcb
hexuss
сообщение 5.6.2013, 5:15
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 12.12.2012
Пользователь №: 174028



Здравствуйте все. Нужна помощь знающих.
Описываю сложившуюся ситуацию:

Имеем следующую комплектацию приточной системы:
1. ККБ ERQ100AV1
2. Блок управления ККБ EKEQFCBV3
3. Комплект расширительного клапана EKEXV100
4. Приточная система ADS01HLD1 (L=970 m3/h)
Сигнал управления (0-10В) подается со свободнопрограммируемого контроллера по алгоритму, указанному в инструкции.
Проблема в том, что приточка не может выйти на рабочий режим по температуре.
Опишу на примере:
Т на улице 15-18 гр. уставка Т притока 26 гр. при поступлении сигнала на увеличение теплопроизводительности (0 Вольт) ККБ начинает увеличивать мощность, в последствие, когда температура притока достигнута (+/- 0,5 градуса) дается команда 5 Вольт (держать установившийся режим). Тем не менее мощность растет и температура притока поднимается до максимума (35-40 гр). В это время контроллер приточной системы уже подает команду на снижение мощности ККБ (10 Вольт) и получается что ККБ греет по максимуму при требовании максимально снизить мощность. Это продолжается порядка 5 минут, затем ККБ просто выключается и приточный воздух остывает до Т наружней. при этом от контроллера уже подается сигнал максимально увеличить теплопроизводительность. И так по кругу, Т притока скачет от 20 до 35 гр с периодичностью в 5 минут при этом управляющий сигнал есть линейная функция от разницы температуры притока и уставки.
Для проверки жестко задавал значение управляющего сигнала, реакция на сигнал неадекватно долгая.
Складывается ощущение, что блок реагирует с очень большой временной задержкой (около 5 минут), так ли это? Вообще я предполагал что время реакции будет ну не более 5 секунд.
Как в таком случае регулировать Т притока?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 12:30
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных