hexuss
Здравствуйте все. Нужна помощь знающих.
Описываю сложившуюся ситуацию:

Имеем следующую комплектацию приточной системы:
1. ККБ ERQ100AV1
2. Блок управления ККБ EKEQFCBV3
3. Комплект расширительного клапана EKEXV100
4. Приточная система ADS01HLD1 (L=970 m3/h)
Сигнал управления (0-10В) подается со свободнопрограммируемого контроллера по алгоритму, указанному в инструкции.
Проблема в том, что приточка не может выйти на рабочий режим по температуре.
Опишу на примере:
Т на улице 15-18 гр. уставка Т притока 26 гр. при поступлении сигнала на увеличение теплопроизводительности (0 Вольт) ККБ начинает увеличивать мощность, в последствие, когда температура притока достигнута (+/- 0,5 градуса) дается команда 5 Вольт (держать установившийся режим). Тем не менее мощность растет и температура притока поднимается до максимума (35-40 гр). В это время контроллер приточной системы уже подает команду на снижение мощности ККБ (10 Вольт) и получается что ККБ греет по максимуму при требовании максимально снизить мощность. Это продолжается порядка 5 минут, затем ККБ просто выключается и приточный воздух остывает до Т наружней. при этом от контроллера уже подается сигнал максимально увеличить теплопроизводительность. И так по кругу, Т притока скачет от 20 до 35 гр с периодичностью в 5 минут при этом управляющий сигнал есть линейная функция от разницы температуры притока и уставки.
Для проверки жестко задавал значение управляющего сигнала, реакция на сигнал неадекватно долгая.
Складывается ощущение, что блок реагирует с очень большой временной задержкой (около 5 минут), так ли это? Вообще я предполагал что время реакции будет ну не более 5 секунд.
Как в таком случае регулировать Т притока?
airwave
А 1000 кубов в час на 10 кВт это не маловато?
Грелка на тепло от 0 до 5 В, потом вроде режим охлаждения.
Вообщем RTFM именно этого блока управления CCU.
zmey
Были аналог проблемы на холод, но до этого был кнтроллер не свобод програм, щас запрограмир, пока норм. Но когда т наруж не очень высока, то тоже бывает такой цикл работы.
1 проверьте что всетаки правильно запрограммировали.
Тап по сути п регулирование относительно точки 5 в. Какую дельта t вы поставили?
2 возможо у вас переразмерена мощность ккб.

Цитата(airwave @ 5.6.2013, 6:13) *
Грелка на тепло от 0 до 5 В, потом вроде режим охлаждения.


Распространенное заблуждение...
hexuss
Отвечая на вопросы zmey:
Блоки были перепроверены на факт несоответствия мощности - все ок.
Дельту выставил сначала 5, затем 2 градуса. На 2 градусах работаем сейчас.
По поводу регулирования, покопался в схеме блока управления и видимо вход 0-10 В конвертируется в сигнал термистора температуры выходящей из блока(эдакая имитация датчика с поправкой на уставку, внутренний блок сплита), а тот уже в свою очередь определяет как сильно греть или охлаждать. поэтому здесь пропорциональное регулирование, что я и реализовал.
Были даже подозрения на кривой монтаж по трубам, но и они не оправдались.

Тем не менее проблема вроде как решена- в будущем отказываемся от подобных установок. при всей элегантности и
дешевизне не подходят они нам, а вот почему:
Наконец погода дала возможность попробовать систему на нормальной мощности. Что имеем: на улице +26 +28, уставка требуемой температуры +18.
Итого, из многочисленных наблюдений стало понятно- не может он работать на низких уровнях мощности, хотя казалось бы инвертор...
Когда же к примеру требуется охлаждение с 26 градусов до 18 или нагрев от 5 градусов до 25 (работа на мощности от 50% и выше), вот тут все работает просто прекрасно, как в книжке: сначала есть скачок, а после температура асимптотически приближается к температуре уставки. Точность при этом достигалась порядка 0,5 градуса. Время установления режима- 20 минут.
Обидно, ибо планировалось экономить на электричестве греясь приточкой, температуры от 15 до 20 (при уставке 21-22) в течение дня летом у нас не редкость, плюс продолжительный "переходный сезон".

airwave
Пипец. Откройте каталог с любым канальным блоком на 10 кВт, номинальный расход воздуха 1700-2300 кубов в час.
У вас сколько? 970 кубов.
в два раза ниже чем минимальный расход. Вот и получите на 30%-й загрузке инвертора неадекватную дельту по воздуху. Поэтому и не может работать он нормально на минимальной загрузке, потому что у вас приточная установка в номинале 6 кВт.
zmey
У нас всетаки оказались переразмеренные, так расчитывали по паспортным данным на 10 куб, а оказалось на практике 5.5. Получалось при уставке 24 и наруж воздуха 27 он на первой ступени держал 22 и не мог поднять на 24. Скачнула наружка свыше 29 и все работает.