Здравствуйте все. Нужна помощь знающих.
Описываю сложившуюся ситуацию:
Имеем следующую комплектацию приточной системы:
1. ККБ ERQ100AV1
2. Блок управления ККБ EKEQFCBV3
3. Комплект расширительного клапана EKEXV100
4. Приточная система ADS01HLD1 (L=970 m3/h)
Сигнал управления (0-10В) подается со свободнопрограммируемого контроллера по алгоритму, указанному в инструкции.
Проблема в том, что приточка не может выйти на рабочий режим по температуре.
Опишу на примере:
Т на улице 15-18 гр. уставка Т притока 26 гр. при поступлении сигнала на увеличение теплопроизводительности (0 Вольт) ККБ начинает увеличивать мощность, в последствие, когда температура притока достигнута (+/- 0,5 градуса) дается команда 5 Вольт (держать установившийся режим). Тем не менее мощность растет и температура притока поднимается до максимума (35-40 гр). В это время контроллер приточной системы уже подает команду на снижение мощности ККБ (10 Вольт) и получается что ККБ греет по максимуму при требовании максимально снизить мощность. Это продолжается порядка 5 минут, затем ККБ просто выключается и приточный воздух остывает до Т наружней. при этом от контроллера уже подается сигнал максимально увеличить теплопроизводительность. И так по кругу, Т притока скачет от 20 до 35 гр с периодичностью в 5 минут при этом управляющий сигнал есть линейная функция от разницы температуры притока и уставки.
Для проверки жестко задавал значение управляющего сигнала, реакция на сигнал неадекватно долгая.
Складывается ощущение, что блок реагирует с очень большой временной задержкой (около 5 минут), так ли это? Вообще я предполагал что время реакции будет ну не более 5 секунд.
Как в таком случае регулировать Т притока?
А 1000 кубов в час на 10 кВт это не маловато?
Грелка на тепло от 0 до 5 В, потом вроде режим охлаждения.
Вообщем RTFM именно этого блока управления CCU.
Были аналог проблемы на холод, но до этого был кнтроллер не свобод програм, щас запрограмир, пока норм. Но когда т наруж не очень высока, то тоже бывает такой цикл работы.
1 проверьте что всетаки правильно запрограммировали.
Тап по сути п регулирование относительно точки 5 в. Какую дельта t вы поставили?
2 возможо у вас переразмерена мощность ккб.
Цитата(airwave @ 5.6.2013, 6:13)

Грелка на тепло от 0 до 5 В, потом вроде режим охлаждения.
Распространенное заблуждение...
Отвечая на вопросы zmey:
Блоки были перепроверены на факт несоответствия мощности - все ок.
Дельту выставил сначала 5, затем 2 градуса. На 2 градусах работаем сейчас.
По поводу регулирования, покопался в схеме блока управления и видимо вход 0-10 В конвертируется в сигнал термистора температуры выходящей из блока(эдакая имитация датчика с поправкой на уставку, внутренний блок сплита), а тот уже в свою очередь определяет как сильно греть или охлаждать. поэтому здесь пропорциональное регулирование, что я и реализовал.
Были даже подозрения на кривой монтаж по трубам, но и они не оправдались.
Тем не менее проблема вроде как решена- в будущем отказываемся от подобных установок. при всей элегантности и
дешевизне не подходят они нам, а вот почему:
Наконец погода дала возможность попробовать систему на нормальной мощности. Что имеем: на улице +26 +28, уставка требуемой температуры +18.
Итого, из многочисленных наблюдений стало понятно- не может он работать на низких уровнях мощности, хотя казалось бы инвертор...
Когда же к примеру требуется охлаждение с 26 градусов до 18 или нагрев от 5 градусов до 25 (работа на мощности от 50% и выше), вот тут все работает просто прекрасно, как в книжке: сначала есть скачок, а после температура асимптотически приближается к температуре уставки. Точность при этом достигалась порядка 0,5 градуса. Время установления режима- 20 минут.
Обидно, ибо планировалось экономить на электричестве греясь приточкой, температуры от 15 до 20 (при уставке 21-22) в течение дня летом у нас не редкость, плюс продолжительный "переходный сезон".
Пипец. Откройте каталог с любым канальным блоком на 10 кВт, номинальный расход воздуха 1700-2300 кубов в час.
У вас сколько? 970 кубов.
в два раза ниже чем минимальный расход. Вот и получите на 30%-й загрузке инвертора неадекватную дельту по воздуху. Поэтому и не может работать он нормально на минимальной загрузке, потому что у вас приточная установка в номинале 6 кВт.
У нас всетаки оказались переразмеренные, так расчитывали по паспортным данным на 10 куб, а оказалось на практике 5.5. Получалось при уставке 24 и наруж воздуха 27 он на первой ступени держал 22 и не мог поднять на 24. Скачнула наружка свыше 29 и все работает.