Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Проблема с ККБ Daikin Erq100av1+ блок Ekeqfcb
hexuss
сообщение 5.6.2013, 5:15
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 12.12.2012
Пользователь №: 174028



Здравствуйте все. Нужна помощь знающих.
Описываю сложившуюся ситуацию:

Имеем следующую комплектацию приточной системы:
1. ККБ ERQ100AV1
2. Блок управления ККБ EKEQFCBV3
3. Комплект расширительного клапана EKEXV100
4. Приточная система ADS01HLD1 (L=970 m3/h)
Сигнал управления (0-10В) подается со свободнопрограммируемого контроллера по алгоритму, указанному в инструкции.
Проблема в том, что приточка не может выйти на рабочий режим по температуре.
Опишу на примере:
Т на улице 15-18 гр. уставка Т притока 26 гр. при поступлении сигнала на увеличение теплопроизводительности (0 Вольт) ККБ начинает увеличивать мощность, в последствие, когда температура притока достигнута (+/- 0,5 градуса) дается команда 5 Вольт (держать установившийся режим). Тем не менее мощность растет и температура притока поднимается до максимума (35-40 гр). В это время контроллер приточной системы уже подает команду на снижение мощности ККБ (10 Вольт) и получается что ККБ греет по максимуму при требовании максимально снизить мощность. Это продолжается порядка 5 минут, затем ККБ просто выключается и приточный воздух остывает до Т наружней. при этом от контроллера уже подается сигнал максимально увеличить теплопроизводительность. И так по кругу, Т притока скачет от 20 до 35 гр с периодичностью в 5 минут при этом управляющий сигнал есть линейная функция от разницы температуры притока и уставки.
Для проверки жестко задавал значение управляющего сигнала, реакция на сигнал неадекватно долгая.
Складывается ощущение, что блок реагирует с очень большой временной задержкой (около 5 минут), так ли это? Вообще я предполагал что время реакции будет ну не более 5 секунд.
Как в таком случае регулировать Т притока?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 5.6.2013, 6:13
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



А 1000 кубов в час на 10 кВт это не маловато?
Грелка на тепло от 0 до 5 В, потом вроде режим охлаждения.
Вообщем RTFM именно этого блока управления CCU.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zmey
сообщение 16.6.2013, 12:06
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 7.1.2011
Пользователь №: 88545



Были аналог проблемы на холод, но до этого был кнтроллер не свобод програм, щас запрограмир, пока норм. Но когда т наруж не очень высока, то тоже бывает такой цикл работы.
1 проверьте что всетаки правильно запрограммировали.
Тап по сути п регулирование относительно точки 5 в. Какую дельта t вы поставили?
2 возможо у вас переразмерена мощность ккб.

Цитата(airwave @ 5.6.2013, 6:13) *
Грелка на тепло от 0 до 5 В, потом вроде режим охлаждения.


Распространенное заблуждение...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hexuss
сообщение 17.6.2013, 5:37
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 12.12.2012
Пользователь №: 174028



Отвечая на вопросы zmey:
Блоки были перепроверены на факт несоответствия мощности - все ок.
Дельту выставил сначала 5, затем 2 градуса. На 2 градусах работаем сейчас.
По поводу регулирования, покопался в схеме блока управления и видимо вход 0-10 В конвертируется в сигнал термистора температуры выходящей из блока(эдакая имитация датчика с поправкой на уставку, внутренний блок сплита), а тот уже в свою очередь определяет как сильно греть или охлаждать. поэтому здесь пропорциональное регулирование, что я и реализовал.
Были даже подозрения на кривой монтаж по трубам, но и они не оправдались.

Тем не менее проблема вроде как решена- в будущем отказываемся от подобных установок. при всей элегантности и
дешевизне не подходят они нам, а вот почему:
Наконец погода дала возможность попробовать систему на нормальной мощности. Что имеем: на улице +26 +28, уставка требуемой температуры +18.
Итого, из многочисленных наблюдений стало понятно- не может он работать на низких уровнях мощности, хотя казалось бы инвертор...
Когда же к примеру требуется охлаждение с 26 градусов до 18 или нагрев от 5 градусов до 25 (работа на мощности от 50% и выше), вот тут все работает просто прекрасно, как в книжке: сначала есть скачок, а после температура асимптотически приближается к температуре уставки. Точность при этом достигалась порядка 0,5 градуса. Время установления режима- 20 минут.
Обидно, ибо планировалось экономить на электричестве греясь приточкой, температуры от 15 до 20 (при уставке 21-22) в течение дня летом у нас не редкость, плюс продолжительный "переходный сезон".

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 17.6.2013, 14:17
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Пипец. Откройте каталог с любым канальным блоком на 10 кВт, номинальный расход воздуха 1700-2300 кубов в час.
У вас сколько? 970 кубов.
в два раза ниже чем минимальный расход. Вот и получите на 30%-й загрузке инвертора неадекватную дельту по воздуху. Поэтому и не может работать он нормально на минимальной загрузке, потому что у вас приточная установка в номинале 6 кВт.

Сообщение отредактировал airwave - 17.6.2013, 14:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zmey
сообщение 17.6.2013, 20:11
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 7.1.2011
Пользователь №: 88545



У нас всетаки оказались переразмеренные, так расчитывали по паспортным данным на 10 куб, а оказалось на практике 5.5. Получалось при уставке 24 и наруж воздуха 27 он на первой ступени держал 22 и не мог поднять на 24. Скачнула наружка свыше 29 и все работает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 19:44
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных