Sailor2000
сообщение 5.6.2013, 11:54
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 18.11.2011
Пользователь №: 129932



Добрый день.
Некоторое время назад запустил ресурс с онлайн калькулятором расчета теплотехники ограждающих конструкций.
Сразу дисклаймер:
- Касается только разделов тепловой защиты (в части сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции) и защиты от переувлажнения.
- Ориентирован на частных самостройщиков, в целях помочь им определиться с конструкциями планируемого дома на начальном этапе.
- Расчет упрощенный. Оценочный. Никаких расчетов тепловых полей в нем нет. Но в остальном старался придерживаться методикам НД: СНИП 23-02-2003, СП 23-101-2004 etc.
- Ресурс некоммерческий, частный, независимый.

Тему открыл с целью найти у профессионалов ответы на множество вопросов, которые возникали и возникают при изучении изложенных в НД методик расчета.

Начну с самого "свежего" вопроса. Касается защиты от переувлажнения.
Есть формула
Прикрепленный файл  Formula.JPG ( 2,28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15

где
Прикрепленный файл  Params.JPG ( 17,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22

Т.е. перемножив указанные параметры получим некую массу (конденсата), которая может считаться допустимой.
В актуализированном СП 50.13330.2012, который вроде бы как должен вот-вот вступить в силу предлагается нововведение:
Прикрепленный файл  New.JPG ( 9,92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26

Вроде бы логично. На стыке материалов увлажняться могут два материала, а не один, как нужно было считать раньше.
Но, куда подевалась плотность?
Какую плотность теперь брать?
Допустим минеральная вата примыкает к кирпичной кладке. Брать плотность минеральной ваты или кирпича? А они на порядок (и даже порядки) могут отличаться. В соответствии с этим и результат может весьма сильно отличаться.
Или просто опечатка и нужно брать плотности обоих материалов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 3:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных