> Правильное указание длины канализационной трубы при наличии колодца
EDgara
сообщение 15.6.2013, 9:54
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 20.11.2012
Пользователь №: 171023



Добрый день форумчани! Помогите понять следующее:
-есть канализационная сеть с установленными на ней колодцами. Как правильно указать длину трубы: до стенки колодца или до его оси, ведь в колодце сток идет по лотку? Т.е правильней указывать до стенки колодца, но при разработке профиля, длины указываем относительно осей сооружений. Да и частенько видел вместо лотка выбитую дыру в трубе.
Р.S. Решил просто разобраться в правильности. Я думаю конечно делать до оси и не париться!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- EDgara   Правильное указание длины канализационной трубы при наличии колодца   15.6.2013, 9:54
- - alexandrpjatkov   Цитата(EDgara @ 15.6.2013, 12:54) Добрый ...   15.6.2013, 10:28
|- - EDgara   Цитата(alexandrpjatkov @ 15.6.2013, 10:28...   15.6.2013, 10:37
- - инж323   Автор, это смотря для чего считать эту трубу. если...   15.6.2013, 14:33
- - Хоттабыч   В схеме и профилях мы считаем трассу (трассировку)...   15.6.2013, 21:19
- - fantomas_1954   Маразм крепчал.....   16.6.2013, 1:28
- - Хоттабыч   Маразм, имхо, это когда снабжение, исходя из специ...   16.6.2013, 9:10
- - Водяной   не совсем так...наше дело - заложить общий метраж,...   16.6.2013, 9:54
- - fantomas_1954   Верно! Это работа ПТО- определить сколько каки...   16.6.2013, 10:46
- - EDgara   Проект у меня. Просто решил разобраться в этом и н...   17.6.2013, 10:32
- - twiggy   Имхо нужно считать по осям колодцев, если речь иде...   17.6.2013, 15:34
|- - EDgara   Цитата(twiggy @ 17.6.2013, 15:34) Имхо ну...   18.6.2013, 11:15
- - Fisher_dm   Делать нужно по осям, ГОСТ СПДС 21.604-82. После ...   18.6.2013, 11:56
|- - EDgara   Цитата(Fisher_dm @ 18.6.2013, 11:56) Дела...   22.6.2013, 23:38
- - инж323   А вопрос не про длины участков, а про длины труб. ...   18.6.2013, 12:32
- - mod4   Есть такой докУмент для сметчиков- ТЕР. Нас интере...   19.6.2013, 14:54
- - MasterMad   Интересная тема и комментарии, узнал для себя ново...   23.6.2013, 17:35


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 9:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных