Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Применение 2-х ходовых клапанов в обвязке фанкойлов
biver
сообщение 16.6.2013, 16:13
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 109
Регистрация: 11.5.2009
Пользователь №: 33335



В обвязке фанкойлов применяются комплектные 2-х ходовые клапаны(on/off), в насосной стоят насосы с частотным регулирование расхода по перепаду давления, надо ли ставить автоматические балансировочники или же достаточно ручных, на мой взгляд нужны автоматы, чтоб гидравливка не плавала, но автоматы дороже ручных. Вопрос больше по пуско-наладке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- biver   Применение 2-х ходовых клапанов в обвязке фанкойлов   16.6.2013, 16:13
- - v-david   Фанкоил в большинстве случаев "штатно" к...   16.6.2013, 17:16
- - jota   Если о наладке, то использование 2ходовых клапанов...   16.6.2013, 17:25
- - v-david   "AB-QM – Элегантное решение для гидравлическо...   16.6.2013, 17:32
|- - jota   Цитата(v-david @ 16.6.2013, 17:32) ...   16.6.2013, 17:56
- - v-david   Это официальный сайт, к тому же без привода, приво...   16.6.2013, 18:50
- - jota   У вас цены значительно, почти в 2 раза выше...... ...   16.6.2013, 22:02
- - airwave   Когда монтируете 2-х ходовые, не забудьте регулято...   16.6.2013, 23:34
- - biver   Регулятор перепада, зачем если в контуре чиллера и...   16.6.2013, 23:56
|- - airwave   Цитата(biver @ 17.6.2013, 0:56) Регулятор...   17.6.2013, 8:36
|- - biver   Цитата(airwave @ 17.6.2013, 9:36) С каког...   17.6.2013, 12:26
|- - airwave   Цитата(biver @ 17.6.2013, 13:26) с такого...   17.6.2013, 14:12
- - v-david   В общем-то я предмета для спора - применять автома...   17.6.2013, 0:33
- - donol   Если заказчик платит, то почему нет, решает пробле...   17.6.2013, 0:46
- - Гена   Если на клапанах ближних к насосу фанкойлов перепа...   17.6.2013, 1:25
- - SSA   ИМХО, можно вообще обойтись без этих "приблуд...   17.6.2013, 9:12
|- - jota   Цитата(SSA @ 17.6.2013, 9:12) ИМХО, можно...   17.6.2013, 10:23
|- - SSA   Цитата(jota @ 17.6.2013, 13:23) супер бюд...   17.6.2013, 11:59
- - SSA   Термостат включает-выключает вентилятор.   17.6.2013, 11:19
- - v-david   Цитата(SSA @ 17.6.2013, 12:59) - это хоро...   17.6.2013, 12:50
- - SSA   Есть здание, 2 чиллера по 150 квт в параллель на с...   17.6.2013, 13:51
- - daddym   Чтото никто не обратил внимание, на немаловажную о...   17.6.2013, 16:27
- - v-david   Цитата(daddym @ 17.6.2013, 17:27) Получем...   17.6.2013, 18:55
|- - daddym   Цитата(v-david @ 17.6.2013, 19:55) И...   18.6.2013, 16:29
- - Гена   v-david, у большинства производителей чиллеров ест...   17.6.2013, 20:28
- - Airflow   Эти датчики сыпятся по ведру в год.   17.6.2013, 21:34
- - v-david   Цитата(Гена @ 17.6.2013, 21:28) v-david, ...   17.6.2013, 22:06
|- - Гена   Цитата(v-david @ 17.6.2013, 22:06) Г...   18.6.2013, 1:06
- - v-david   суть проста, если производитель указал, что расход...   18.6.2013, 7:48
|- - Гена   Цитата(v-david @ 18.6.2013, 7:48) су...   18.6.2013, 19:43
- - v-david   Супер. Мне нравится такой подход. Есть четкое пони...   18.6.2013, 20:34
- - RusBuka   Расход через теплообменник чиллера постоянен, как ...   20.6.2013, 23:15
- - Гена   Вы идеализируете курсантов или постоянство расхода...   21.6.2013, 13:39
- - biver   На сколько я знаю не всегда расход через испарител...   21.6.2013, 23:28
- - biver   Кто-нибудь из уважаемых участников форума может по...   21.6.2013, 23:40
- - v-david   Простенькую приложил. Там 2 чилера со сливом на зи...   22.6.2013, 0:37
- - biver   спасибо   22.6.2013, 13:02
- - UNikilai   подскажите,а зачем вообще устанавливать двухходово...   21.5.2019, 15:39
|- - yozik   Цитата(UNikilai @ 21.5.2019, 15:39) В дан...   21.5.2019, 16:01
- - UNikilai   Цитатахолодный воздух "падает" вниз, а ф...   21.5.2019, 17:12
|- - yozik   Цитата(UNikilai @ 21.5.2019, 17:12) не сп...   22.5.2019, 1:53
- - Барабан   Двухходовые клапаны дешевле, чем трехходовые в обв...   21.5.2019, 20:14
|- - airwave   QUOTE (Барабан @ 21.5.2019, 20:14) Двуххо...   21.5.2019, 21:47
- - RusBuka   Инверторные винтари я еще не трогал(, хотя они год...   21.5.2019, 20:18
- - UNikilai   но ведь я не спрашивал про трехходовые, я спрашива...   22.5.2019, 0:02
- - UNikilai   ну в общем-то да, действительно,1/5 мощности Цитат...   22.5.2019, 10:00
|- - yozik   Цитата(UNikilai @ 22.5.2019, 10:00) ну то...   22.5.2019, 10:09
- - UNikilai   какие обычно двухходовые ставят, такие чтобы хорош...   22.5.2019, 10:12


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 3:28
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных